Mohu použít pojistku určenou pro 250V i pro 12V?
Jan Bocek:
Jen tiše předpokládáme, že se jedná o trubičkovou pojistku.
Podle napětí jsou obvykle trubičkové pojistky
6,35x22 na 250 V
6,35x32 na 500 V
10,3x38 na 1000 V
V zařízeních na 12 V se běžně používají trubičkové pojistky s napětím 250 V
Miroš Jan:
Jenom doplním o velikost
5 x 20/8,5 x 31,5 do 250V ;)
Jan Bocek:
Trubičkových pojistek jsou stovky typů
stačí kliknout na příklad na https://www.enika.cz/komponenty
Kromě obvyklé velikosti 5x20 jsou také miniatury 3,6x10 na napětí 250V/10A
Pro danou aplikaci na 12 V lze použit i pojistky do auta na příklad klasické 6x25 mm na napětí 32 nebo 40 V. Případně miniaturní nožové s rozměry 11 x 9 mm, které se používají také v elektronických přístrojích na malé napětí.
Milan Otras:
Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?
Jan Bocek:
Citace: Milan Otras 12.11.2017, 09:02
Chlapi často sa stáva že na zváračkách od špičkových europských výrobcov bývajú na napájaní ovládacieho trafa prim.2x400V použité sklopoistky 5x20 mm/250V. A toto veľmi často býva aj na žeriavoch.Čo si o tom myslíte ?Ak by ste mali robiť revíziu na takom to zariadení ,prešlo by to u vás ?
Záleží na tom, jakou revizí..... ;)
Výrobce musí provést posouzení shody podle zákona
a musí dojít k tomu, že použil nevhodné pojistkové pouzdro na 250 V.
Přitom řadová pojistková svorkovnice RSPA4 umožňuje 500V/12,5 A.
Také jsou trubičkové pojistky SIBA 103,3x38 umožňující 32A/690V
A pokud výrobce provede důsledně posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky norem a zákonů a zdokumentuje to, tak při revizi již není problém.
Realita denního života revizního technika je ale jiná.
Při výchozí revizi, pokud je RT členem týmu, který zajišťuje výstupní kontrolu u výrobce a podpisuje se na dokumentaci shody s označením CE, tak by na takové odchylky měl přijít.
Pokud ale provádí výchozí revizi u provozovatele, tak zreviduje přívod a kontroluje jen náležitosti stroje. Může sice na takovou odchylku přijít, ale co s tím v této fázi? Reklamovat, nebo předělat, nechat to v záruce.....jak se s tím potykáš Ty Milane při své každodenní práci?
Při periodické revizi to můžeš uvést jen jako závadu proti elektrické bezpečnosti zařízení.
A budeš ještě hodně zvažovat, jak to zdůvodníš, když to výrobce certifikoval. V podstatě periodická revize ( po 2-3 létech) projde.
Osobně se mi volba skleněných pojistek ve strojích a jeřábech moc nelíbí. Zvláště šroubovací, nebo bajonetové pojistkové pouzdra. Svědčí to o nezralosti projektanta, který nikdy neprováděl údržbu. Provedení elektriky by mělo být v kategorii HD. Dneska máme 3 pólové odpojovací pojistky s vložkami 10,3x38 na příklad Bussmann, anebo již přímo OPVA10. Výrobce by měl respektoval napěťové hladiny použitých prvků a také nové možnosti technologie.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana