Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
(1/1)
Jan Hutar:
potřeboval bych poradit jakou pojistkou či jističem ( největším ) lze jistit kabelové vedení o délce 100m sítě TN-S vodiče Cu 6mm. Zs naměčeno na konci vedení 0,24 Ohm . (poklona)
Pavel Horský:
CYKY-J 5x6mm2 = jistič 25/3/B
Pak bych vás chtěl ještě poprosit, než něco pustíte do světa, buďte tak laskav a přečtěte si to po sobě.
Opravil jsem po vás jen dotaz v předmětu. Věta " jištění vedení? " neni určitě tázací? >:(
Michal Slabý:
Záleží na spůsobu uložení, souběhu atd. Tuto problematiku řeší ČSN 33 2000-5-523 ed.2. Také záleží na velikosti posledního jistícího prvku. Nepředpokládám, že si pokládku budete zajišťovat sám. Pakliže ano, tak bych doporučil přizemnit, těch 100m je hodně. Vámi uváděná Zs je dostatečná i pro charakteristik u C. :)
Jinak souhlasím s panem Horským jističem 25A nic nezkazíte(jestli to pro vás nebude málo).
Pavel Horský:
Chytrá tabulka mi napovídá: CYKY-J 5x6mm2 = jistič 25/3/B max. 163m
jistič 25/3/C max. 82m
Max. délky vedení jsou uvedeny s ohledem na dovolené úbytky napětí.
To přizemnění bych určitě doporučoval!
Michal Slabý:
(poklona) , ten úbytek mi vypad.