Je nutné na potrubních mostech vodivě spojit každou přišroubovanou část?

<< < (2/2)

Josef Nosek:
Nahlédl jsem do nové normy na hromosvody ČSN EN 62305-3 čl.5.5, kde se v poznámce píše: Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci. Domnívám se že spojení šroubové s pérovými podložkami má lepší styčnou plochu než s vějířovitými.