Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?

<< < (3/3)

Jirka Š. Svejkovský:
Oni nevyžadují žádné CZ, to jenom výrobce tak označil řadu, která vyhovuje připojovacím podmínkám v ČR.

Na vašem odkazu je jistič typu MX325, který má vypínací schopnost 4,5 kA, tudíž je nevyhovující.

Hodnotu najdete na jističi v rámečku (viz příloha)

Jan Franěk:
Musíte poskytnout celou informaci ze štítku jističe.

NBN 325,.   Tedy 3f. B25A je v pořádku. Jde o 10kA řadu.

MBN 325'. Je řada 6kA a tedy na místo hlavního jističe před elektroměr nevhodná.

Pokud půjde o řadu mx, jak píše kolega Svejkovský,  jde opavdu o řadu 4,5kA a tedy bude nutná výměna. Pokud tam je, tak vůbec nechápu kde se tam vzal.

Většina výrobců jističů připravuje více různých řad, pro různá určení. Je to především cenová válka. Bohužel to někteří elektrikáři ignorují a důsledky (další investice) pak nese investor. O důvod víc nevybirat řemeslníka jen podle ceny, ale podle služeb a garancí.