Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
(1/1)
MrPeter:
Snažím se vytvořit v Mosaicu jednoduchý program. Momentálně vytvářím v jazyku CFC a marně hledám a nemůžu najít funkci pro nastavení, nebo reset proměnné, když je na vstupu TRUE.
V LD by to mělo být --(S)--, nebo --(R)--.
Simatic má v FBD blok -(S), nebo -(R), ale v Mosaicu to nemůžu najít.
Mohl by mě někdo nasměrovat?
Ivan Libicher:
Zkuste RS a SR ze StdLib.
MrPeter:
Díky, ale nakonec jsem naklikal funkci v LD
--|P|---(R)-
a
--|P|---(S)-
RS a SR by myslím nefungovalo, protože to proměnnou na výstupu nastavuje při každém průchodu programem.
Škoda, že se Teco nemá více k takovým jednoduchým/základním otázkám. Mám to na stole chvíli a myslím, že je Foxtrot super věc. Jenže když je jednodušší najít odpověď jak naprogramovat Simatic, nebo Loxone, tak každý sáhne po tom.
Luboš Urban:
Ten funkční blok RS nebo SR zapisuje do výstupu v každém cyklu, ale stav výstupu mění jen na náběžnou hranu signálu SET nebo RESET, tak jak to RS klopný obvod má dělat. Popis funkčního bloku je v helpu Mosaicu v části Knihovny, konkrétně jde o knihovnu standardních funkcí StdLib.
MrPeter:
Díky za info, příště budu chytřejší :)
Že blok RS/SR reaguje pouze na náběžnou hranu signálu jsem v nápovědě nevyčetl. Ale je možné, že to spíše úplně přesně nechápu.
Navigace
[0] Index zpráv