Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?

<< < (3/8) > >>

Milan Hudec:
Norma bohužel hovoří o společném rámečku.

Ludvík Kubík:
Jenže zde se jedná o dvojrámeček.

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud z krabic nevydloubete ty prostupy, vidím to jako rovnocenné.

Milan Hudec:
Citace: KOPOS Kolín  25.10.2017, 14:00

,  dovolte abych vstoupil do Vaší diskuse. Jmenuji se Jiří Němeček a jsem produktovým manažerem ve firmě KOPOS KOLÍN a.s. Pokud se jedná o vícenásobné krabice KOPOS, tzn. pro dvoj až pěti rámeček, pak jsou vždy opatřeny přepážkami mezi jednotlivými montážními místy (viz fotka). Tyto přepážky jsou vycházejí z normy 33 2000-5-52 ed.2, článku 521.8.3.,  kde je uvedeno, že „Jestliže je více obvodů zakončeno v jedné rozvodné krabici, musí být svorky každého obvodu odděleny izolačními přepážkami.“

Neplatí to náhodou jen pro trubkování?

Pavel Horský:
Citace: Ludvík Kubík  25.10.2017, 20:05

Jenže zde se jedná o dvojrámeček.


Nestačí vám vyjádření produktového managera firmy Kopos? Neumíte číst?
Pokud jste použil krabice určené pro montáž pod omítku (do omítky) KU68-1901, pak jsou tyto krabice při zasunutí do sebe svoji konstrukcí jasně dělené.
Pokud použijete krabici, která je přílohou od pana Němečka, pak je tato vybavena dělícími přepážkami. U obou krabic je pak při zachování jejich dělení jedno, zda instalujete moduly do dvojrámečku, trojrámečku, čtyřrámečku nebo pětirámečku. Myslím, že to tu bylo jasně napsáno.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana