Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
Zdeněk Starý:
V instalaci domu řeším zda je možné do dvourámčku (dvě spojené krabičky pod omítkou) mít v jedné krabičce napájení pro podlahové topení to je jeden jištěný okruh (tato krabicka v dvojrámečku bude mít slepé víčko) a v druhé mít klasickou zásuvku jiný jištěný okruh? Krabičky nejsou vzájemně propojeny, jen jsou ve dvojrámečku. Kabely jsou tahané pod omítku, případně v podlaze. Vše bude přes FI.
Milan Hudec:
Bohužel norma zabývající se vaším dotazem správnou odpověď nenabízí díky nešťastně použité terminologii.
V praxi bude tedy záležet na pohledu RT, zdali jsou oba okruhy od sebe dostatečně odděleny.
Zdenek Hejčl:
Jsou odděleny prostorově, přepážkou- dle mého názoru není problém.
Stejně jako SDK krabice (trojité) pokud mají přepážku a nepochází vodiče jiného okruhu druhou, nebo další krabicí v sestavě není problém.
Zdeněk Starý:
Právě jsem toto řešil se třemi RT a každý z nich na toto měl jiný názor. A vlastně pořádně nevím jak se k tomuto postavit. Každopádně vám (poklona) za odpovědi
Soukupp:
Dost často vídám u dveří, že je dvojrámeček s vypínačem a zásuvkou 230V. Proč by to nemohlo být? Každý okruh je v jiné krabici a rámeček mají společný.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana