Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?

<< < (5/6) > >>

Ondřej Šebesta:
Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu",  tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.

Radim Strycharski:
Citace: Lukas55555  21.10.2017, 21:45

A ste si istý že prechod skratového prúdu nespôsobil uplne prerušenie niektoreho zleho spoja na PEN?

V trase zkratového proudu postrádám spoj PEN.

Ondřej Šebesta:
Citace: Ondřej Šebesta  21.10.2017, 23:00

Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu",  tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.


Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.

Miroš Jan:
Nějak si nedokážu představit, upálení PE/PEN, zkratem mezi U-V.Podle mě je to blbost. :)

Milan Hudec:
Citace: Ondřej Šebesta  21.10.2017, 23:04

Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.

Zem na anténě nahradila PEN.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana