Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
Ondřej Šebesta:
Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu", tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.
Radim Strycharski:
Citace: Lukas55555 21.10.2017, 21:45
A ste si istý že prechod skratového prúdu nespôsobil uplne prerušenie niektoreho zleho spoja na PEN?
V trase zkratového proudu postrádám spoj PEN.
Ondřej Šebesta:
Citace: Ondřej Šebesta 21.10.2017, 23:00
Pánové, když se podívám na fotografie, které tázající nahrál, tak hned na první fotografii vidím WIFI router, který má zahořený a "očouzený" konektor do kterého je napojen koaxiální svod od přijímací antény. Pokud jsou tyto fotografie opravdu z "místa činu", tak nepočítám s tím, že byl tento WIFI router poškozen manipulací na rozvodech nn, které zde dotazující popisuje.
Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.
Miroš Jan:
Nějak si nedokážu představit, upálení PE/PEN, zkratem mezi U-V.Podle mě je to blbost. :)
Milan Hudec:
Citace: Ondřej Šebesta 21.10.2017, 23:04
Omlouvám se, jedná asi tedy o set-top box, ale i tak, dle "začazeného" konektoru, se to přepetí nedostalo do tohoto zařízení z napajecího rozvodu nn.
Zem na anténě nahradila PEN.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana