Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
Jozef987:
Ako projektant riešim projektovú dokumentáciu elektroinštalá cie v stupni pre stavebné povolenie pre bytový dom s 80 bytmi. Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Architekt pri návrhu dispozície požaduje určenie veľkosti technickej miestnosti pre elektroinštalá ciu. Aký je štandardný postupu pri rozhodovaní sa, za akých podmienok a z akých podkladov, sa uvažuje kompenzačný rozvádzač?
Vlado Konrád:
Málo informácií. Byty bez kompenzácie ( zatiaľ , éra smart elektromerov je už tu) , každý má svoj elektromer. Technológia ak nevieme čo a koľko , ťažko povedať
Rozmahel Vladimír:
Pádný důvod jsou připojovací podmínky distributora. Každý je povinen odebírat s neutrálním účiníkem. To, že se zatím jalovina nevyhodnocuje na úrovni MO, je dle mého soudu jen otázka času...
J Lhava:
Ale no tak, to jsou zase odpovědi ala "jedna bába povídala". Jsme na odborném fóru, ne? Povinnost kompenzace vyplývá jak jinak, než z legislativy. U nás (na Slovensku jsem teda nehledal) samozřejmě z energetického zákona, který je prováděn vyhláškou č. 408/2015, která v § 48 odst. 2 bod 4 a 5 uvádí:
Citace
(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří
a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
...
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí
Zde si račme všimnout, že se nedodržení účiníku penalizuje pouze na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nemáte-li bytový dům připojený z hladiny vysokého napětí, žádnou kompenzaci účiníku neřešíte. Ostatně i ČSN 33 2130 ed. 3, stejně jako připojovací podmínky distributorů uvádějí, že se v bytových odběrech předpokládá účiník 0,95. Co na tom chcete kompenzovat? Co chcete kompenzovat na spotřebičích, které jsou z drtivé většiny vybaveny elektronickými spínacími zdroji?
Rozmahel Vladimír:
Ale no tak. To je jako "ala Superman". :)
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.
Tam se zatím jalovina nevyhodnocuje. Distributor to má ošetřeno platbou za jistič. Kdo nekompenzuje podnikatelský maloodběr, / jsou to i větší provozy / platí zvýšenou cenu za hlavní jistič...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana