Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?

(1/3) > >>

katika1:

V čem může být závada a zda se s ní obrátit na elektrikáře nebo technika ČEZU.
Konkrétně jde o, že už 2 dny nespíná bojler v čase, kdy by měl běžet nízký tarif elektřiny (a problém č.2 je, že též nevím, zda vůbec nízký tarif elektřiny jde).

Vždy když šel nízký tarif, tak stykač (tedy myslím, ze je to stykač - viz obrázek - červeně vyznačená oblast) docela nahlas vrčel.
A před 2 dny v době nízkého tarifu tak najednou stykač 3x hlasitě přepnul a bojler přestal nahřívat a stykač vrčet.
Když ale ručně stisknu část v červeně vyznačené oblasti, tak bojler svítí a nahřívá.
Co může být za problém?

Jiří Schwarz:
Že přestane fungovat stykač, protože dojde k poškození (přerušení vinutí) není tak mimořádná věc, to občas měníme. To je práce pro elektrikáře.
A vyměnil bych ho (nechal vyměnit) i kdyby nebyl úplně špatný, už kvůli tomu "kraválu"...

Na elektroměru se dá poznat jaký právě měří tarif.
Záleží na konkrétním typu, bývají tam např. nějaké značky u symbolů T1 a T2, když sem dáte fotku elektroměru, můžeme vám to označit přesněji

Pavel Horský:
Určitě se nejdřív obraťte na elektrikáře. Ten zjistí zda je problém ve stykači nebo v HDO.

ACEOF ACES:
Jestliže spotřeba na elektroměru přibývá jen na počítadle T1 a počítadlo T2 se nemění, a v době, kdy by měl být nízký tarif není elektroměr přepnutý na T2 (ukazatel na elektroměru ukazuje na T1) a stykač pro bojler není sepnutý, pak jde podle mého názoru o závadu HDO. Jinak je potřeba, aby to na místě zkontroloval elektrikář.

Miroslav Hlaváč:
Navíc podle fotografie stykač ani rozvaděč nemá správné krytí-zavolat elektrikáře,vysvětlit mu problém dopředu vymění stykač za typ který vyhovuje a je to.