Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?

<< < (4/4)

Václav Třetí:
Ona ta informace o tom zda se bude svářet obalovanou elektrodou nebo v ochranné atmosféře má svůj technický důvod. Svářecí zdroje pro tyto dvě metody sváření se chovají výrazně odlišně.

Jan Franěk:
Citace: Václav Třetí  10.10.2017, 04:45

Ona ta informace o tom zda se bude svářet obalovanou elektrodou nebo v ochranné atmosféře má svůj technický důvod. Svářecí zdroje pro tyto dvě metody sváření se chovají výrazně odlišně.


To jistě ano, ale pokud navrhuji jakékoliv kabelové vedení, nemohu přece řešit co se bude do konkrétní zásuvky zapojovat. Co když si za rok koupí jinou svářečku? A z praxe dobře vím, že nikdy znamená jen to že zrovna teď si to nemyslím. CO bude zítra je daleká budoucnost  :P
Jasný požadavek máme na požadovaný příkon a průřez kabelu přizpůsobíme této hodnotě, s ohledem na další vlivy. OD uložení kabelu, teplotě okolí, až po dovolený úbytek napětí, či mnoho dalších VV.
Jinými slovy mě nezajímá co se do té zásuvky cpe, ale jestli kabel vede přes halu, kde se "topí" na 40°C a v létě tam může teplota pod stropem v kabelovém žlabu dosahovat i 50°C, případně jde o druhý "extrém" kdy máme chlazené haly na teploty okolo 5°C, nebo zda vede v zemi, nebo kabelovém kanálu. A tak dál.
ALe tobě to přece nemusím vysvětlovat  ;)