Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?

(1/4) > >>

Pavel Rampas:

Potřebuji zjistit, jaký mám zvolit průřez vodiče ke svářečce.
Příkon má 5 kW, délka kabelu je 460 metrů a je použit hliník.
Našel jsem tabulku, ale ta je jen pro stejnosměr.
Chtěl bych popřípadě i vzoreček.

Jiří Schwarz:
Pochopil jsem správně z dotazu, že vám skutečně jde o kabely na výstupu ze svářečky?
1) pohyblivý přívod a hliník asi nebude dobré řešení
2) když budeme počítat 460m a "jen" 100A, vychází to na tak silný kabel, že by s ním svářeč asi ani nedokázal manipulovat  (zle)

Pavel Rampas:
Myslel jsem napájení svářečky :)

Jiří Schwarz:
Asi by to chtělo vědět něco o "jištění",  svěřit to "Sichru" a zvážit jestli využít "minimální" variantu nebo to posunout k "ekonomicky vhodné" variantě

Jan Franěk:
Pokud se budeme bavit o vhodném průřezu kabelu a ekonomice, bude důležité doplnit i nějaké další informace. Tedy například způsob uložení kabelu, četnost využívání této části instalace, nebo impedance v místě připojení, případně další technické požadavky na tento vývod (zásuvku). Jinak se rozumného výsledku nedopočítáme.