Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
ACEOF ACES:
Já bych v tomto případě nastavil 2,7A.
Josef Martinec:
Citace: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 09:23
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
To je dobrá připomínka. Dík za ni.
Miroš Jan:
Citace: Jiří_Hrubý 05.10.2017, 09:23
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
Proč po rozběhu?
Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru. :)
Jiří_Hrubý:
Po rozběhu proto, že zapínám funkci max/min. Když pověsím klešťák a zapnu vodárnu, nedostanu maximální proud provozní, ale proud rozběhový.
Jasně, mohl bych sledovat displej, ale určitá lenost a fakt, že na displej není pokaždé dobře vidět mě vede k tomuto postupu.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana