Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?

(1/1)

Malena Jaroslav:
Od letošního roku mám kombinovaný bojler (ohřev elektřinou a uhelným kotlem) Přes zimu budu nahřívat vodu kotlem. Jistič od bojleru jsem vypnul, ale nevím co se stykačem. Je lepší ho  nechat v činnosti i když nic nespíná, nebo ho raději "šetřit" a vypnout ho?

Josef Martinec:
Ono je možná lepší nechat ten bojler zapnutý v nastavení na min teplotu. Jste si jistý, že na jističi  pro ovládání stykače nemáte navíc ještě zvonek?

Jiří_Hrubý:
Proti zámrazu sice dobré, ale představa, že "kombíkem" příležitostně natápím dům, když vychladne kotel...
Stykač má nějakou vlastní spotřebu, cívka zbytečně topí, pokud chcete šetřit a stykač je v prostředí, kde mu  nehrozí oxidace, může čekat do konce topné sezony odstavený.

Jan Franěk:
Každý stykač má garantován nějaký počet sepnutí, čehož mi vychází že se to má možná nějaký smysl vypnout na topnou sezónu. Navíc nevíme o jak starý stykač se jedná a jakou má vlastní spotřebu. Máme tedy i ekonomický důvod k jeho odstavení.
To vše je celkem logické a k rozhodnutí stačí jen selskej rozum. Nevidím důvod k rozsáhlé internetové diskusi  ;)