Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
Frantisek Stika:
Mame privedeno hdo do pojistkove skrine na chodbe zde hdo spina stykac, ktery pousti 400V do kotle - problem je v tom,
ze HDO melo jit az ke kotli takto se odpoji napajeni kotle a nejede kotlove cerpadlo,
ktere roznasi zbytkovou horkou vodu.
Je mozne privest HDO signal do kotle po pracovni nule (zlutozeleny kabel) pak bych jen odstranil stykac a napojil ty 3 faze pro do jistice?
Vypinani kotle by si ridil kotel sam.
Je to mozne takto udelat?
Stanislav Bartel:
Třifázový stykač v kotli Eberle plní v kotli i ochrané funkce, jako je ochrana proti přehřátí a ztráty tlaku vody. Napětí na cívku dostává přes tyto havarijní snímače a aby zůstaly ve funkci, je třeba do kotle přivést trvalé napětí 3*220/380 V i když nepříjde signál HDO. Proto je druhý konec cívky stykače vyveden na samostatnou svorku, označenou HDO. Zapojení signálu o přítomnosti HDO je provedeno do této svorky a je to pracovní ochraný vodič modrý. Tím zůstává elektronika kotle trvale pod napětím a oběhové čerpadlo v provozu po dobu nastaveného doběhu čerpadla. Nadřazený stykač, vypínající všechny fáze je naprosto nevhodný. Zřejmě vám kotel neuváděl do provozu nikdo z autorizovaných servisáků, mezi jejichž povinnosti kromě jiného je i na tuto skutečnost upozornit a zaznamenat do záručního listu.
Otakar Dosbaba:
Především je nutné vycházet z návodu výrobce a technické dokumentace (včetně schéma) kotle. Z toho snadno elektrikář vyčte, jak na to konkrétně. Z vašeho dotazu to nevypadá na to, že by jste jím byl, proto to radši nechte na odborníkovi - nejde jen o to, který drát pod který šroubek uchytit. Nicméně řešení, které uvádíte, je možné, pokud ten kotel má vlastní stykač pro topná tělesa a je určen tedy k trvalému napájení. O instalaci vlastního HDO zde již bylo psáno, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2633.0.html
Jen po pracovní nule se HDO nevede, potenciál (i signálový) je vždy něco proti něčemu, takže HDO se vysílá mezi PEN a fázovými vodiči. Zda stykač těles kotle spíná připojením k potenciálu N či po přivedení ovládacího napětí by mělo být patrno z dokumentace.
Nejlepší možností je doplnění ovládacího kabelu, místo pořizování vlastního dalšího přijímače HDO a vypuštění stykače, jak uvádíte.
Ještě jedna možnost tu je, ale je spíše teoretická: Napájet veškeré obvody a okruhy kotle vyjma topných těles z nejbližšího trvale napájeného přívodu, např. zásuvkového okruhu. Toto ale je spíše bastlení, nehodné slušného elektrikáře a v jistém ohledu i nebezpečné, viz také bezpečnostní funkce a normami nepodporované. Mj. je totiž nutno zajistit při vypnutí hlavního přívodu kotle, aby zde nezůstalo nic pod napětím. V případě servisního zásahu by tak mohlo snadno dojít k úrazu el. proudem. Rozhodně vám nedoporučuji se touto cestou ubírat, uváděl jsem to hlavně pro to, abych vás na tato rizika upozornil, pokud by jste to takto náhodou chtěl realizovat - kamarádi v hospodě poradí leccos.
Otakar Dosbaba:
Pane Bartel, odkud víte že jde o kotel Eberle? Ať čumím do písmenek sebevíc, nikde nic? :-)
Frantisek Stika:
Panove (poklona) za rady a informace - nastesti mam bokem natazeny jeste jeden kabel 3x1.5 kterym bych tedy vedl to ovladani hdo z pojistkove skrine vyndam ten stykac a misto nej pripojim rovnou ten 3f jistic, ktery byl za stykacem. Jen sem si chtel usetrit jednu drazku do nove omitky - ten ovladaci kabel mi totiz vyleza cca 2 m od pojistkove skrine. Pocitam ze ho pak staci jen pres wago napojit na kabel hdo ktery odpojim ze stykace?
Jeste jednou diky.
PS: jedna se o kotel ELECTRA 15 od moratopu