Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?

(1/2) > >>

Elda:
Jedná se o starý domek, nechali jsme udělat dvoje akumulačky a požádali o změnu z D25d na D26d. Pán zkontroloval jen elektroměr, hdo a hlavní jistič. Revizní zprávu mě nedal, jen potvrzení o revizní zprávě. Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby z D25d na D26d a stačí jen to potvrzení o revizi?

Vít Rotrekl:
Změna z D25 na D26 je v podstatě jen formalita. Jediný rozdíl je v ceně za velikost hlavního jističe a kWh. Což předpokládám víte a máte spočítané, že je to pro vás ekonomicky výhodné.
Oboje dvoje jsou akumulační sazby, takže všechny blokované jedou na NT jen 8hod denně.

Co se týše samotné kontroly/revize:
 - provedení elektroměrovéh o rozvaděče - rozměry, umístění, dokumentace...
 - velikost hl. jističe před elektroměrem
 - velikost zkratové odolnosti jističe před elektroměrem
 - jistič pro HDO - velikost, zkratová odolnost
 - dimenzování kabelů/vodičů dle velikosti hl. jističe
 - zapojení a blokování spotřebičů které mají být blokovány - (stykače, relé atp...)
 - samotná konrtola připojení připojených spotřebičů - akumulaček, bojleru...

V revizi potom navíc o proti kontrole přibude
 - měření izolačních odporů vedení
 - měření impedance poruchové smyčky)
 - měření proudových chráničů - pokud jsou použity
 - měření doplňkové ochrany pospojení - pokud je použita

Pro potřeby dodavetele energie většinou stačí na tuto změnu jen ta kontrola od realizační firmy, která vyplní formulář (viz příloha, pro ČEZ/PRE a jiné dodavatele může být odlišný).

Ale pokud dojde k navýšení hodnoty hl. jističe, tak už je třeba doložit i revizní zprávu.

Zdeněk Friedrich:
ČEZ většinou vyžaduje revizi. Zvlášť zajímavý je tam požadavek na provedení revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2, ale v protokolu o kontrole je pouze stále platná ČSN 33 2000-6.

Elda:
Děkuju za info. Hlavní jistič jsme neměnili a na akumulačky a boiler se pán nedíval. Dodavatel je 3E ale dráty má ČEZ distribuce. Za to potvrzení jsem dal 1900,- Je to adekvátní cena.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Vít Rotrekl  25.09.2017, 14:31


Pro potřeby dodavetele energie většinou stačí na tuto změnu jen ta kontrola od realizační firmy, která vyplní formulář (viz příloha, pro ČEZ/PRE a jiné dodavatele může být odlišný).



Jenom, aby v tom nebyl guláš. Neplést dodavatele s distributorem. Dodavatel do toho nemá co kecat. ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana