Lze získat impulz HDO ze zásuvky?

(1/2) > >>

joskka:

Lze ze zásuvky, která je připojena přes stykač (zásuvka pro přímotop) získat impulz pro ovládání elektrokotle?

Při rekonstrukci byly nahrazeny přímotopy elektrokotlem Protherm ray. Bohužel jsme ke kotly natáhly jen jeden kabel (přívod) a zapomněli jsme na kabel, který řídil HDO. Povrchové úpravy jsou hotovy a nerad bych sekal nové drážky.

Zdeněk Friedrich:
Sice nevím kdo jste vy, kteří natáhly (asi parta holek) ke kotli přívod, ale elektrikář, když už nemá projekt, tak si před instalací spotřebiče alespoň přečte návod.  

Miroš Jan:
Citace: joskka  22.09.2017, 11:06

Lze ze zásuvky, která je připojena přes stykač (zásuvka pro přímotop) získat impulz pro ovládání elektrokotle?

Při rekonstrukci byly nahrazeny přímotopy elektrokotlem Protherm ray. Bohužel jsme ke kotly natáhly jen jeden kabel (přívod) a zapomněli jsme na kabel, který řídil HDO. Povrchové úpravy jsou hotovy a nerad bych sekal nové drážky.


Tak z té zásuvky, nelze. Prostě signál HDO nezískáte.
Navíc v manuálu k tomu elektrokotli,  je uvedeno relé s bezpotenciální m spínání. To znamená 2 vodiče.
 :)

František Janeček:
Pokud jsou přímotopy zrušeny a stykač pro jejich spínání je funkční, nevidím důvod proč by nešlo vedení k bývalé zásuvce přímotopu použít a kontakt stykače použít jako bezpotenciální kontakt. :)

Miroš Jan:
Tak to mě nenapadlo Františku. Máš pravdu. ;)