Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?

(1/6) > >>

Libor Smeja:
Potřebuji poradit, jaký průřez vodičů od transformátorů k reflektorům o výkonu 300W a napětí 12V.
Mám 2 transformátory, každý ma 3 výstupy 12V a 25A. Každý výstup bude připojen k jednomu reflektoru, celkem jich je 6 ks.
Vzdálenost reflektorů od traf je různá.
Reflektor č.1 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.2 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.3 délka vodičů 11,5 metru
Reflektor č.4 délka vodičů 15,5 metru
Reflektor č.5 délka vodičů 19,5 metru
Reflektor č.6 délka vodičů 23,5 metru
Vodiče budou v zemi v chráničce.

Pokud ty průřezy budou velké, zvažuji umístění každého trafa jinde.
pak by byly vzdálenosti takové:
Reflektor č.1 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.2 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.3 délka vodičů 11,5 metru
Reflektor č.4 délka vodičů 3,5 metru
Reflektor č.5 délka vodičů 7,5 metru
Reflektor č.6 délka vodičů 11,5 metru

Informace k reflektorům a trafu jsou zde:
https://app.box.com/s/3nylc38o0cxwg5dc2kdjxg4jj8kg9uqe

Václav Kalina DC:
Alespoň čtyřku.

Václav Třetí:
Na ty plánované větší délky vodičů bych doporučil průřez 6mm2. 12V je potvora,  i malé úbytky napětí  budou vidět na svitu žárovek vzhledem k rozdílným délkám vodičů o 10 až 20 metrů. Snažil bych se délky kabelů snížit na minimum a také zmenšit co možno rozdíly v délkách  vedení.




P.S. Celkově to bude docela monstrum, počítejte také s tím, že to budou kamna o výkonu téměř 1,8kW, takže vývin tepla bude obrovský.

Fuk Tomáš:
Citace: Václav Třetí  22.09.2017, 09:32

Na ty plánované větší délky vodičů bych doporučil průřez 6mm2.

Já bych tak skromný nebyl. Při délce 23,5 m tam bude úbytek napětí 3,5 V. 12V žárovka bude mít třetinový jas, o barevné teplotě ani nemluvě.

Václav Třetí:
Přiznám se, že jsem to přesně nepočítal, proto jsem ale také doporučil snažit se délky co nejvíce zmenšit. Osobně bych takové monstrum vůbec nedoporučoval, myslím si, že konečný efekt nebude tak dobrý, jak se nyní zdá.