Pokud se vám valivá koule opře o jímací vedení, je to samozřejmě dobře. Nesmí se vám dotknout objektu. Pak samozřejmě pozor na její propady. Musíte přemýšlet hodně ve 3D.
Z okolních střech si mustr neberte.
80% hromosvodů je instalována špatně. Já vlastně u nás v Podbořanech neznám objekt, který by byl dobře ochráněn. A přesto mají všichni bezzávadové revize, žádný dům tu nikdy od blesku neshořel, vše se jeví jako že v pořádku. Ale to je vždy do prvního průse...u.
Co se týče všeobecně u jakýchkoli spojů v elektrotechnic
e.....každý spoj je budoucí možné poruchové místo, kde může docházet k jiskření a následnému požáru. NA toto je potřeba neustále myslet a podle toho navrhovat a montovat. Já jsem vždy dost rozladěný, když vidím objekty, kde byla nejprve provedena vrchní jímací soustava s tím, že svodové vedení končí na okapové svorce, ze která je pak následně dalším drátem vše napojeno na zemnící soustavu.
U délek AlMgSi8 je to tak, že tento drát dost pracuje vlivem rozdílných teplot okolí. Proto se doporučuje nad 10m délky instalovat dilatační propojky.
https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3965/4527/Artikelnummer-pdf/4529/374011.pdf Pozor, tyto pak mají smysl jedině v podpěrách s klipsy, kde se dát může pohybovat. V pevných podpěrách je to samozřejmě mimo mísu. A přesto to takto spousta umělců bezhlavě montuje.
Rovněž pozor na vlastnosti svorek. Pokud budete používat materiály některých českých plagiátorů, pak pozor na jakou proudovou zátěž jsou stavěny. Bez jejich zdvojení se na výpočtovou zátěž nedostanete.