Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore?

(1/3) > >>

Robert Pastucha:


Potreboval by som zapojit 6svetiel na chodbe, ktore funguju nasledovne:

okruh1: vsetkych 6svetiel sa zapina,vypina manualne zo 4miest (vypinace 6,7,7,6)
okruh2: fotobunka1 zapina horne tri svetla na dobu 30 sekund
okruh3: fotobunka2 zapina dolne tri svetla na dobu 30 sekund

zapojenie vypinacov, fotobuniek, ich nastavenie zvladnem, to nieje problem.

Existuje nejaky prvok ktory vlozim medzi okruhy aby Fotobunka1 nespustila aj svetla 4,5,6, ale len 1,2,3?
 - teda tie ktore prisluchaju jej okruhu, pretoze realne je faza privedena z fotobunky prepojena okruhom1 (teda vypinacovym) aj na tie ostatne svetla. prve ma napadla nejaka dioda, ako pri mostiku ...

Vít Rotrekl:
Existuje věc, které se říká relé nebo stykač (takové větší relé, nechytat za slovíčko, prosím) :-)

Foto I bude spínat 1. stykač, na kterém budou napojeny 3 světla
Foto II bude spínat 2. stykač, na kterém budou další 3 světla
Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače

Ale:
 - nevím jak jsou nataženy kabely
 - nevím co je to za fotobuňku - pravděpodobně máte na mysli PIR senzor - ten bych doporučil reléový ne polovodičový
 - nevím jestli potřebujete časovou funkci - šlo by použít nějakých relé s časovou funkcí
 - když už by se takovéto relé použily, tak bych kombinaci 6-7-7-6 nahradil tlačítky

Snad jsem nevymyslel kravinu :) a bude to fungovat.

Jiří Kubík:
Citace: Vít Rotrekl  15.09.2017, 15:58


Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače



No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2.

Možná takhle - přepínací kontakty.

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Kubík  15.09.2017, 19:01

No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2.

Možná takhle - přepínací kontakty.

Takhle ne - když vám sepne Foto 2, tak první skupinu světel rozsvítíte jen pomocí Foto 1, ne přes schodišťové přepínače.
Já bych to udělal tak, že bych skupiny světel 1 a 2 spínal senzory Foto 1 a Foto 2, a jedním pomocným relé se dvěma spínacími kontakty, ovládaným tím okruhem se schodišťovými přepínači, bych překlenoval ty senzory. Jenom pozor na jejich proudovou zatížitelnost.

Jiří Kubík:
Máte pravdu.
Takhle to bude lepší.