Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
Roman Hála:
Mám stykač Hager 428, 25A, 3S+1NO, umístěný v budce venku, je stále sepnutý (půl roku), již podruhé se mi stalo že prostřední fáze zůstala přilepená. Max. proud který teče každou z fází je 16A. Mám prostě smůlu na špatné stykače, či jaký jiný může být důvod?
Jan Franěk:
Sice nemohu vyloučit závadu na stykači, ale ještě se zeptám. Je to opravdu vhodný stykač na spínanou zátěž? Co s tím spínáte? V tomto se dělá nejvíce chyb.
Pak následuje nevhodné umístění vzhledem k vnějším vlivům a nevhodný typ pro konkrétní aplikaci.
Ale ke správnému posouzení nemáme dostatek informací.
Roman Hála:
, (poklona) za odpověď,
(Hager ERC 428),
mam baráček řízený pomocí PLC. V případě že PLC nereaguje separátně instalované watch dog relé odpojí skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu.
V domě jsou běžné spotřebiče(ind. var. deska, pračka, trouba, boiler, podlahové vytápění..).
Pomocí PLC mám ošetřeno aby max. proud pro každou z fází nepřesáhl 16A (doba odpojení cca 200ms - během této doby příkon na fázi cca 4kW), dle HAGER je nominální proud stykače 25A (předpokládám že pro každou z fází, že ?).
Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?).
Patrik Mlynar:
"skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu" a "V domě jsou běžné spotřebiče" - tak to je presne problem, v dnesnej dobe ma skoro vsetko spinany zdroj, kde je poriadna spicka pri nabijani kondenzatorov. Uvaha "mam prikon 16A tak stykac 25A" je dost, je chybna, indukcne a kapacitne zataze si vyzaduju bud zhasaci obvod alebo vyrazne vyssie dimenzovanie stykaca. V katalogoch su uvedene korekcie a povolene zataze.
Jan Franěk:
Podívejte se v příloze na druhy zátěží a porovnejte to s údaji v katalogu výrobce. Informace jsou volně dostupné na stránkách výrobce.
Podívejte se na skladbu vaších zátěží na kontakty stykače a můžete si odpovědět sám, jestli používáte vhodný stykač, nebo nikoliv.
Citace: Roman Hála 13.09.2017, 09:58
Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?).
Proč by výrobce uváděl jakékoliv údaje, kdyby nebyly důležité? ;)
Nejde o to zda to stykač vydrží nebo ne, ale o to, že výrobce udává parametry, v jejichž mezích je schopen garantovat spolehlivý provoz a záruky. Tedy i například minimální počet sepnutí, životnost a podobně.