Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Tento výrobce připravuje vícero řad komínu. Setkal jsem se na jedné revizi hromosvodu s tím, že v návodu na komínový díl, bylo jasně psáno že se do něj nesmí vrtat. Tedy nastal problém s upevněným oddáleným jímačem hromosvodu, který se musel předělat tak, aby nebyl přišroubován přímo do komína.
Přitom zřejmě nejde o teplotu. Komín se skládá z komínové vložky, která je obalena "skelnou vatou" a pak je stavebnicový díl, který komínu dává konečný tvar a vzhled. Tedy povrch komínového tělesa je studený. Ale z nějakého důvodu (možná těsnost) prostě nemá výrobce radost, pokud se do něj vrtá.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že na tělese komínu nemá být žádné elektrické zařízení a pokud si dobře pamatuji, byl problém i s kabelovým vedením. Tedy toto provedení rozhodně nebudu doporučovat.

Jan Franěk:
Také se to zde již probíralo

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9157.0.html