Můžete mi vysvětlit na nějakém příkladu čl. 544.1 normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3?

(1/1)

Jiri Velich:
Vůbec tomu nerozumím :-\  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?

Soukupp:
Co na tom nechápete? To jsou nejmenší možné průřezy vodičů, které mohou býti v ekvipotenciáln í svorkovnici (MET). Takže když vedete přívod do domu CYKY 4x10, pak tam musí být CY 6, který je rozveden do koupelny, k boileru atd. Na MET nesmí být menší průřez než CY6.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiri Velich  31.08.2017, 22:15

Vůbec tomu nerozumím :-\  Jaký průřezy vodiče pro ochranné uzemnění se používají?


Polovina PE, minimálně co je v tabulce.

Máte-li přívod CYKY-J 4x6, musí být vodič ochranného pospojování CY 6, nikoliv CY 4.

Máte-li přívod CYKY-J 4x10, můžete použít CY 6

Máte-li přívod CYKY-J 4x16, už byste měl použít CY 10.