Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.08.2017, 19:36

Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání.  8)


V podstatě je jedno jaká je to hodnota.
Tepelná spoušť v modulárním jističi má při jmenovitém proudu výkonovou ztrátu řádově 2W, u třífázového to musíme počítat 3x.

Při 32A je to úbytek kolem 62mV a v případě činného výkonu je to řádově 0,03% z odebíraného výkonu a to není asi tak zásadní úbytek.
Tam může být problém pouze u "malého plasťáčku" aby těch 5-6W (3x32A) moc vyohřálo vnitřek rozvaděče.

Petr Pospíšil.:
Jističe vám nejistí spotřebiče v zásuvkách. Je důležité jaké máte zásuvky,kabely a způsob jejich uložení ( souběh kabelů a pod...).
Jinak proč ne? Když vám vypadne jistič - může to být až to třetí místo kde ho najdete. ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana