Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
Tým Elektrika:
Co víte o přípojkách ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů?
Přesto, že se dnes domovní přípojky realizují převážně kabelem a uložené v zemi, přes to stále existují připojení ze sloupu v různých provedeních. Základní požadavky na závěsné kabely a izolované vodiče jsou popisovány různými předpisy, podnikovými normami, energetiky nebo ČSN. Co se považuje za součásti vedení a co ne? Jaké jsou přednosti přípojek provedených závěsným kabelem? Účelem nejkratších vzdáleností od budov je zamezit, aby se kterákoliv část lidského těla nebo jakéhokoliv objektu, u kterých se to dá v přiměřené míře předpokládat, přiblížila k vedení bez možnosti ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
Jiří_Hrubý:
Citace
V současné době je nejrozšířenějš ím materiálem pro nové a rekonstruované přípojky kabel AYKY se zalisováným nosným lanem. Vyrábí se o průřezu 4x10,4x16,4x25 a 4x35mm2.
V současnosti spíše AES...
Lehčí, menší tah a relativně blbuvzdorný. Chytá mě rapl, když vidím překroucený samonos, proříznutý plášť při odřezávání nosného lana, či ukončení bez očnice a další paskvily, kterých jsou někteří jedinci schopni.
AES oproti AYKYz sice hůř drží fazonu při zapojování ale celkově je výhodnější.
Jiří Blažej:
Existují tedy někde doporučení nebo metodické pokyny, jak správně instalovat závěsné kabely typu CYKYz?
Kvita Ladislav:
Citace: Jiří_Hrubý 25.08.2017, 09:49
V současnosti spíše AES...
Ještě dodám, že není samonosný kabel jako samonosný kabel
Pavel Horský:
Citace: Jiří Blažej 10.10.2024, 14:17
Existují tedy někde doporučení nebo metodické pokyny, jak správně instalovat závěsné kabely typu CYKYz?
A já doteď žil v domnění, že je na instalaci závěsného kabelu vše jasné :(
Co nevíte? Na co potřebujete metodické pokyny?
Navigace