Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?

<< < (6/6)

Lukas55555:
V cr nie je zvyk hneď robiť plášťovky a napäťovú skúšku? U nás v zse je to automatika.

Jirka Š. Svejkovský:
Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.

Vlado Konrád:
Je to tak, ako píšete. Nie všade sa robí diagnostika spojek a koncoviek metódou čiastkových výbojov. Toto vie odhaliť aj nedokonalosti montáže, poprípade vadu materiálu. Odkedy sa to u nás robí štandardne ,  poruchy na koncovkách sa minimalizovali . Je to ale drahšie a trvá to dlhšie. Pred niekoľkými rokmi sa robili len plášťovky a napäťové skúšky a tie to neodhalili. Búchalo to aj rok po realizácii.

František Šohajda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.08.2017, 09:30

Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.


Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda  25.08.2017, 15:52

Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o


V mém případě to bylo po několika zapnutí (šťouchanců).

Souhlas. Ani napěťovka nemusí odhalit problém.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana