Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
Lukas55555:
V cr nie je zvyk hneď robiť plášťovky a napäťovú skúšku? U nás v zse je to automatika.
Jirka Š. Svejkovský:
Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.
Vlado Konrád:
Je to tak, ako píšete. Nie všade sa robí diagnostika spojek a koncoviek metódou čiastkových výbojov. Toto vie odhaliť aj nedokonalosti montáže, poprípade vadu materiálu. Odkedy sa to u nás robí štandardne , poruchy na koncovkách sa minimalizovali . Je to ale drahšie a trvá to dlhšie. Pred niekoľkými rokmi sa robili len plášťovky a napäťové skúšky a tie to neodhalili. Búchalo to aj rok po realizácii.
František Šohajda:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 25.08.2017, 09:30
Bez těchto zkoušek se samozřejmě nezapíná. K průrazu může ale dojít až po nějaké době.
Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 25.08.2017, 15:52
Trafo bylo v provozu bez závad cca 10 let! :o
V mém případě to bylo po několika zapnutí (šťouchanců).
Souhlas. Ani napěťovka nemusí odhalit problém.