Požiadavka normy 60079-14 je pre výber káblov nasledovná
9.3.1 Všeobecne Káble s plášťom s nízkou pevnosťou v ťahu (zvyčajne známe ako tie, ktoré sa ľahko roztrhnú) sa nesmú používať v priestoroch s nebezpečenstvo m výbuchu, ak nie sú inštalované v elektroinštala čných rúrkach.
POZNÁMKA. – Káble s plášťom s pevnosťou v ťahu nižšou ako: i) termoplastické – polyvinylchlor id (PVC) 2,5 N/mm2 – polyetylén 15,0 N/mm2 ii) elastomérne – polychlórprén, chlórosulfonov aný polyetylén alebo podobné polyméry 15,0 N/mm2. sú zvyčajne známe ako káble, ktoré sa ľahko roztrhnú.
9.3.2 Káble na pevné rozvody Káble používané na pevné rozvody v priestoroch s nebezpečenstvo m výbuchu musia zodpovedať okolitým podmienkam v prevádzke. Káble musia: a) mať plášť z termoplastu, termosetu alebo elastoméru. Musia byť kruhového prierezu a kompaktného zloženia. Každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť hygroskopické; alebo b) mať minerálnu izoláciu a kovový plášť; alebo c) byť špeciálne, napríklad ploché káble so zodpovedajúcim i vývodkami. Musia byť kompaktného zloženia a každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť hygroskopické.
Ak je pravdepodobné, že plyn alebo para môžu preniknúť do medzier medzi jednotlivými žilami kábla a kábel prechádza do priestoru bez nebezpečenstva výbuchu alebo prechádza rozdielnymi zónami, potom sa musí vziať do úvahy konštrukcia a používanie kábla. Na zmiernenie týchto podmienok sa musia zvážiť príslušné kontrolné opatrenia (pozri prílohu E). Ak je pravdepodobné, že sa plameň môže šíriť medzerami medzi jednotlivými žilami kábla, treba sa zaoberať aj touto možnosťou. Káble s minerálnou izoláciou sa musia utesniť. POZNÁMKA. – Tieto požiadavky nepokrývajú výber zariadenia na prevádzkové tesnenia.
|