Jaký je váš názor na umístění zásuvky za kuchyňským dřezem?
Patrik Augustin:
Obrátil se na mě kamarád co dělá kuchyně s dotazem u kterého si nejsem zcela jist řešením.
Proto bych ho s Vámi rád prokonzultoval .
Má rohovou kuchyňskou linku.
Za umývacím dřezem je volný trojúhelník který je vyvýšený a na něj se odklada rychlovarna konvice.V rohu ma danou zasuvku 230V.
Nevim presne jak daleko je ten roh od hrany drezu ale podle toho co mam treba ja doma to muze byt 30cm.
No a tady je zakopany pes.
Nejaky elektrikar mu odmitl tuto zasuvku zapojit respektive mu tam ustrihal vodice s tim ze to neni podle normy.
Jedinou CSN podle ktere by se to dalo posuzovat bych videl 33 2000-7-701 kde je doplnek N kde se hovoriz o umyvacim prostoru vcetne umyvaciho drezu.
Zde je samozrtejme definovany prostor dvema plochami kolmymi na drez.
Podle teto normy je jasne ze tam zasuvka byt nema ale prakticky podle meho by tam nemela nicemu vadit.
Co na to kolegove revizni technici? Jak by se k tomuto postavili
Milan Karvánek:
Osobně bych aplikoval ČSN 332000-7-701/701.53N1 "Zásuvky a spínače mohou být instalované pouze vně umývacího prostoru. Jsou-li alespoň 1,2m od podlahy, mohou se umístit těsně u hrany umyvadla,dřezu, jsou-li níž musí být min 0,2m od hrany" (citace volně a kráceno).
Takže pokud je to umístění na klínu "od hrany dále" nevidím problém.
Pavel Horský:
Již několikrát jsme zásuvku za "klín" takto montovali a nesetkal jsem se s nějakým problémem u revizních techniků.
Ondřej Kaller:
Nejaky elektrikar mu odmitl tuto zasuvku zapojit respektive mu tam ustrihal vodice s tim ze to neni podle normy.
Takového elektrikáře holí přes ruce a možná i jinam.
Podle toho co popisujete je ta zásuvka pravděpodobně zcela v pořádku.
A i kdyby byla na kraji (unvitř) umývacího prostoru tak se vždy dá problém nějak řešit. Například výměnou za zásuvku s vyšším krytím, popřípadě kombinovat s předřazeným proud. chráničem. Člověk který se zmůže na "ustřižení" vodičů by si neměl říkat elektrikář!
Patrik Augustin:
podle meho usudku by to mohlo byt take v poradku ale znate to co RT to jiny nazor :-)
Chtel by to nejak pisemne.Ja osobne bych to bral jako vyhovujici.CSN 33200-7-701 v dodatku N sice pojednava o plochach umyvaciho prostoru ale nic nerika o prostoru za umyvadlem potazmo drezem.Zasuvka je urcite ve vysce minimalne 1,2m nad podlahou takze muze primo licovat s plochou drezu a to bych bral i jako plochu za drezem :-)