Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?

(1/1)

pavel melkus st:
V rozvaděči nn mám několik funkčních obvodů napájených z různých zdrojů současně a pod napětím.
Někde jsem četl, že to lze za předpokladu že jednotlivé obvody jsou buď prostorově nebo opticky odděleny, ale potřebuji normu a článek.

Jiří Schwarz:
Nevzpomínám si kde bych takový požadavek viděl.

Já znám něco na podobné téma z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, viz příloha

Jan Franěk:
Trochu se zde už o tom diskutovalo.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36295.0.html

František Šohajda:
Nevím, kde to máte ?
Ale třeba ve zdravotnictví je část rozvaděčů  i ze 3 druhů napájení....
(síť-diesel- UPS) ....je to opticky i prostorově,barevně oddělené, aby jste na první pohled do rozvaděče  viděl co kde je (odkud - kam)....Hlavně bezpečnostními tabulkami!
Tady je to ČSN 33 2000-7-710

Navigace

[0] Index zpráv