Podle čeho změnit tarif energetiky?
Michal Klega:
Premyslim o zmene tarifu, protoze mi prislo vyuctovani a vysledky v tarifu d25d jsou tyto:
vt 5673 kWh
nt 4265 kWh
Optimalizace tarifu podle tabulek a kalkulacek je pro me naprosto nepochopitelna vec a tak snad tady budou chytrejsi.
Martin Bauer:
Distribuční sazba by měla odpovídat instalovanému zařízení.
Toto zařízení by mělo být v době vysokého tarifu blokované.
Sazba, kterou uvádíte, je sazba pro akumulační ohřev, zejména teplé užitkové vody, nejčastěji elektrický bojler.
Samozřejmě, pokud blokaci v pásmu vysokého tarifu nemáte funkční a bojler nahřívá
"stále", projeví se to na faktuře a řekl bych dost výrazně.
Pokud elektrikou i topíte, máte nevyhovující sazbu.
Závěrem lze říct, že první krok je uvědomit si, co mám instalované a následně zda je funkční blokování. Podle toho co je instalované máte nárok, za určitých podmínek, na odpovídající sazbu. Pokud máte v okolí schopného elektrikáře, myslím že rád poradí.
ACEOF ACES:
Je-li bojler a není elektrické vytápění, tak je podle mého názoru v současnosti, při uvedené spotřebě (vt 5673 kWh; nt 4265 kWh) sazba D25d optimální, já bych to neměnil.
Michal Klega:
diky, je to tak, je tu bojler, ktery jede pres HDO, ovsem podzim, jaro uzivam k temperovani primotopy 2kW, tedy obcas... je docela mozny, ze ty udelaji docela paseku. cerpadlo 150w ktery jede nonstop je asi prkotina
diky
Jiří Schwarz:
Citace: Michal Klega 31.07.2017, 17:41
... cerpadlo 150w ktery jede nonstop je asi prkotina
diky
Pokud by čerpadlo 150W odebíralo opravdu trvale, 24 hodin denně 356 dní v roce, tak to úplná prkotina není, ono by si za ten rok nějakých 1300kWh "spapalo"