Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
Jakub Kobera:
Když se mění průřez vodiče v pevné instalaci, tak musí v místě změny být i jistič pro odpovídající hodnotu proudu podle toho menšího průřezu, a to hlavně kvůli zkratům na kabelu.
Proč je tedy možné zapojit do zásuvky s průřezem na přívodu třeba 2,5mm2 prodlužku s průřezem 1,0mm2 bez jištění u zásuvky?
Je to protože by to bylo nepraktické, nebo je snad riziko zkratu ve volném kabelu menší než ve zdi?
Už jsem asi pochopil proč v Anglii musí mít každá zásuvka pojistku.
Jan Franěk:
Myslím že to celé chápete tak trochu jinak.
V silových rozvodech rozhodně nemusíte pokaždé jistit, když měníte průřez kabelu. Jištění se provádí jen tehdy, pokud by "pokračování" vedení předjištění už neodpovídalo.
Například v průmyslu je zcela běžné, že máte "páteřní vedení" zásuvek kabelem CYKY 3J 4-6mm. Pak odbočky do jednotlivých zásuvek už běžně 3Jx2.5mm. Ale předjištění odpovídá použitým zásuvkám a kabelu 2.5mm. Tedy je vše v pořádku i bez jištění v každé odbočce.
Jistíme tedy zásuvky na možnou maximální zátěž.
Výrobky které se v nich pak používají, podléhají jiným předpisům. Pokud použiji lampičku kam mohu použít maximálně 40W žárovku, vyhoví i průřez 0.5mm na přívodu. Díky maximální délce přívodního kabelu, si dovolím říci, že jak proti přetížení (limit stanovený maximální možnou zátěží výrobcem), tak i proti zkratu. Použitím prodlužovacího přívodu, samozřejmě můžete vše změnit. I proto má každý prodlužovák na sobě určenou také maximální možnou zátež, vzhledem ke svému průřezu a délce. To že jsou tyto prodlužky často přetěžovány a rizika s tím spojená rychle narůstají, je zase jiná písnička a počet problémů s tím spojených to jen dokazuje.
Jinými slovy. Nemůžete jistit zásuvku (pevný rozvod) podle toho, co by jste tam mohl použít za neslabší spotřebič. Například v ložnici by jste při použití nabíječky mobilu, pak nemohl do zásuvky strčit vysavač a podobně. Békovina, že? ;)
Pavel Horský:
Citace: Jakub Kobera 24.07.2017, 23:36
Už jsem asi pochopil proč v Anglii musí mít každá zásuvka pojistku.
Nepochopil.
Milan Hudec:
Citace: Jakub Kobera 24.07.2017, 23:36
Když se mění průřez vodiče v pevné instalaci, tak musí v místě změny být i jistič pro odpovídající hodnotu proudu podle toho menšího průřezu, a to hlavně kvůli zkratům na kabelu.
Proč je tedy možné zapojit do zásuvky s průřezem na přívodu třeba 2,5mm2 prodlužku s průřezem 1,0mm2 bez jištění u zásuvky?
Je to protože by to bylo nepraktické, nebo je snad riziko zkratu ve volném kabelu menší než ve zdi?
Už jsem asi pochopil proč v Anglii musí mít každá zásuvka pojistku.
Zkratový proud bude téměř totožný at je zásuvka jištěna 16 či 6A jističem.
Jan Bocek:
Možná vám pomůže prostudovat ČSN 34 0350 o pohyblivých přívodech
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana