Proč se nevyužívá spínání při nulovém napětí sítě?
Zdeněk Hruška:
Již zde byly několikrát zmíněny výhody spínaní při nulovém napětí sítě.Docela by mě zajímalo , proč výrobci např. stykačů této výhody nevyužívají?
Zdeněk Houf:
Stykač nedokáže sepnout"okamžitě"jako tyristor/triak... Takže stykač sepne "náhodně" kdesi v periodě napětí...
Miloslav Janoušek:
U každého stykače by se musel štelovat předstih. ;D
Jiří Schwarz:
U mechanického spínání je to dost nereálný požadavek. Používá se to u elektronických spínacích prvků jako triaky, tyristory,...
Je to výhoda např. při regulaci výkonu topného zařízení, kde se dá výkon regulovat "vynecháním" period. Nejsou pak takové problémy s rušením, které vzniká při fázové regulaci.
U induktivních zátěží to ale tak ideální není a především při vypínání vznikají špičky a vypínání v nule nepomůže, protože u induktivní zátěže je proud fázově posunut proti napětí.
To je ale problematika, která hodně přesahuje rozsah téhle rubriky.
neuromancer:
Pro spínání v nule potřebujete sepnout zhruba do 100 mikrosekund, zatímco stykač spíná o dva řády déle. Během spínání stykače proběhne celá půlperioda nebo dokonce i celá perioda, takže o spínání stykačem v nule nelze vůbec uvažovat.