Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení?
(1/1)
Pe.havel:
Jaké jsou rozdíly ve vlastnostech kabelů PVC CYSY vs. gumové CGSG?
Jaký typ je vhodnější pro dočasný přívod ve venkovním prostředí? Položení na trávě a bez manipulace.
Lukáš Rotrekl:
Z katalogu:
H05VV-F neboli CYSY Kabely jsou určeny do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické
namáhání k pohyblivým přívodům.
Rozsah teplot:
při pokládce: min. +5 °C
při provozu: +5 °C až +50 °C
při zkratu: max. +150 °C/5 sec
H07RN-F, případně H05RN-F - tady se občas značení prolíná mezi CGSG a CGLG
Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů
a zařízení pro střední mechanická namáhání v prostředí
obyčejném, studeném i horkém, vlhkém i mokrém.
Vodiče H05RN-F odolávají ztíženým klimatickým
podmínkám i olejům. Vhodné i pro venkovní provedení
Minimální
teplota pokládky: –25 °C
Minimální
teplota manipulace: –25 °C
Stačí, ne?
Pe.havel:
Díky.
Pokud chápu dobře, venku by se PVC neměly používat, ačkoliv je nezřídka vidím takto použité (například běžné bubnové prodlužky). Nebo při krátkodobém použití vlhké prostředí nevadí?
Patrik Mlynar:
CYSY vydrzi dost vela, vid oblubeny sport opravarov poulicneho osvetlenia natiahnut to medzi dvoma lampami vo vyske bez dodacneho nosneho lanka.
Navigace
[0] Index zpráv