Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?

(1/4) > >>

Tým Elektrika:
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
    Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním? Pravděpodobně bychom AFDD s radostí nasadili na starou instalaci, kde se jiskření a upalování vodičů dnes děje jako nezvratný a očekávaný proces. Naštěstí nasazení AFDD v tomto případě není možné ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
    Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
   

Fuk Tomáš:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz  14.07.2017, 09:02

Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Já bych reagoval tak, že z technického hlediska není žádný důvod, proč bych AFDD nemohl použít v síti TNC. Vezmu AFDD v provedení s jističem (ne s RCD),  a proudově zapojím pouze L větev (PEN pouze k AFDD připojím, aby měl napájení).  (dance)

Milan Hudec:
Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  14.07.2017, 12:25

Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.

Ano, pouhá napájecí svorka pro přístroj AFDD.

Milan Hudec:
Přístroj AFDD by byl zapojen právě v serii, právě že nevím  čím je tvořen.