Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Tým Elektrika:
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním? Pravděpodobně bychom AFDD s radostí nasadili na starou instalaci, kde se jiskření a upalování vodičů dnes děje jako nezvratný a očekávaný proces. Naštěstí nasazení AFDD v tomto případě není možné ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Fuk Tomáš:
Citace: Redakce portálu Elektrika.cz 14.07.2017, 09:02
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
Já bych reagoval tak, že z technického hlediska není žádný důvod, proč bych AFDD nemohl použít v síti TNC. Vezmu AFDD v provedení s jističem (ne s RCD), a proudově zapojím pouze L větev (PEN pouze k AFDD připojím, aby měl napájení). (dance)
Milan Hudec:
Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 14.07.2017, 12:25
Tím do serie s PEN vložíš prvek.
Pokud se na tento budeme dívat coby na pouhou svorku tak máš pravdu.
Ano, pouhá napájecí svorka pro přístroj AFDD.
Milan Hudec:
Přístroj AFDD by byl zapojen právě v serii, právě že nevím čím je tvořen.