Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
Martin H.:
Potreboval by som detekovať chod centrálneho vysávača. Teoreticky vidím viac možností, ale prakticky som bez skúseností. Poradíte prosím s výberom jednoduchej cesty?
Môžem snímať prúd odoberaný motorom, ale nebolo by lepšie sledovať napr. pretlak alebo prietok vo výfukovom potrubí?
Miroslav Revús:
Ten prud sa mi zda najjednoduchsi . Pri tlaku by som sa skor zameral na podtlak, nez na prietok.
Jan Franěk:
Souhlasím s Mírou.
Osobně bych krom jiného hlídal i naplnění nádoby s vysátým odpadem. Pokud nemá vysavač potřebné výstupy, lze použít snímač tlakové diference jak k hlídání chodu, tak naplněnosti nádoby.
Ovšem podrobnosti co je lepší a proč, případně jak to provést bych řešil spíš konkrétním návrhem dle vašich technických i fin. možností. A samozřejmě i za odměnu. Informace a zkušenosti jsou cennou komoditou, stejně jako čas věnovaný vaší zakázce. ;)
Miroslav Revús:
Snimac tlakovej diferencie sa v priemysle casto pouziva prave na sledovanie znecistenia filtracnych vloziek vo filtracnych zariadeniach. Bude vsak treba najst snimac s malym tlakom.
Predsa len v priemyselnom odsavani sa pouzivaju vyrazne vyssie podtlaky.
Hynek Havliš:
Když jsem ještě dělal klasický MaR, tak jsme běžně montovali snímače tlakové diference pro měření zanesení filtrů ve vzduchotechnic e - uměly běžně měřit desítky Pa, tedy i dost malé rozdíly / podtlaky. Za nějakou tisícikorunu z JSP, s analogovým výstupem. Se spínacím výstupem byly ještě levnější - je to běžně dostupné, malé a celkem odolné. Asi bych byl pro něco takového.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana