Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
pegas100:
Na střeše RD je instalován oddálený jímač k anténě, anténa je na dolním konci v prostoru půdy spojena vodičem CY10, který je spojen se svorkovnicí (EP,HOP,MET). Při nedávných bouřkách do oddáleného jímače pravděpodobně udeřilo a část proudu tekla také tímto vodičem CY 10. Tam kde se vodič CY10 přiblížil k instalaci, tak ji poškodil. Takže - jak se ukládá vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci? Pokud u svodů hromosvodu se musí dodržet vypočítaná přeskoková vzdálenost, tak by toto mělo platit i pro vodič pospojení antény?
Jiří Schwarz:
To by chtělo znát více podrobností. Tak trochu to naznačuje, že je tam porušeno nějaké důležité pravidlo...
Jirka Š. Svejkovský:
Jímací soustava má být provedena tak, aby se všechny vodivé a uzemněné části (anténa) nacházely v jejím ochranném pásmu a zároveň byl dodržen bezpečný odstup (vzdálenost "s").
Pokud vám z jímače přeskočilo na anténu, pak:
- není dodržena bezpečná vzdálenost antény od jímače nebo
- parametry blesku byly vyšší, než projektované
Vodič pospojení antény není primárně určen k vedení bleskového proudu, nemusíte tedy dodržovat bezpečnou vzdálenost okolo tohoto vodiče. Zkontroloval bych, jak daleko je tento vodič (včetně celé antény) od jímací soustavy a svodů.
Předpokládám, že projekt máte, bezpečnou vzdálenost na střeše najdete v něm.
Mimochodem, krytina střechy je z jakého materiálu?
Václav Třetí:
Citace: pegas100 25.06.2017, 08:30
Tam kde se vodič CY10 přiblížil k instalaci, tak ji poškodil.
Jak ji poškodil? To byl tak přetížený, že se rozžhavil a popálil ostatní kabely?
Mám pocit, že tam bude něco hodně špatně, to chce vidět z blízka, to se nedá po internetu vyřešit. Sežeňte odborníka na místě, jiného, než instaloval hromosvod nebo anténu. Pokud možno brzy, pokud mám pravdu s tím přehřátým vodičem, hrozí také požár a co si budeme povídat bouřkové období teprve začíná.
pegas100:
Oddálený jímač je 50cm od ostatních částí, instalace hromosvodu je OK. Chci jenom upozornit na to, že oddálený jímač není spásou a že se může stát i tato věc. Už jsem viděl také propálené antény na vysílačích, které byly vysoké cca 45m, anténa cca v 1/2, takže v ochranném prostoru a přesto úder z boku tam byl. Nehledejte za tímto případem žádnou špatnou instalaci a nebo pochybení. Vše je dle 62305. Ano, vodič propálil ostatní kabely ke kterým se přiblížil. Opět se zeptám - nemělo by se toto pospojení dimenzovat a brát jako další svod?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana