Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?

<< < (3/3)

Tomáš Hradecký:
záleží na tom kolik je v rozvaděči elektroměrů . někdy stačí přehodit elektroměry aby pro 3-fázový vzniklo místo .

Miroš Jan:
Citace: Jaroslav Ostrihoň  23.06.2017, 08:40

Ano prostor je uniková cesta. To vím proto se ptám na konkretní typ rozvaděče.
Je panelový dům o 4 patrech kde na chodbě je plechová stoupačka  v které elektroměry pro jednotlivé byty.


Ono se dá udělat všelico. ;)
Jaký typ stávajícího elektroměráku tam je?
Co takhle foto?

Pavel Horský:
S tou úpravou bych byl opatrný.
Může se pak stát, že přijde hnidopich z ČEZu a ten poukáže na to, že je stávající rozvaděč certifikovaný na tři jednofázové elektroměry a bude rázem vše v řiti.

Václav Třetí:
Obecně je nejlepší oslovit nějakého místního RT, který dělá přípojky a má zkušenosti s techniky distributora. Ten obvykle ví, co požadují a co "projde".

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana