| | |-+  Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?  (Přečteno 18570 krát)
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 21.06.2017, 17:29 »


Pro vytvoření datového spojení v zemi mezi sousedními domy cca 80m byl natažen FTP kabel. Protože ale datový rozvaděč v jednom z domů nemá vůbec připojený PE a switch je třídy 2 tak vlastně není to stínění čím spojit. V druhém domě je rozvaděč OK. Zajímá mě zda slze stínění připojit jenom na jedné straně resp. ideálně ho nepřipojovat vůbec. Pokud ho nepřipojím vůbec tak aby se v tom stínění něco neindukovalo ze země a nerušilo to přenosy resp. zda to není něco proti bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2017, 07:13 »


Mezi dvěma budovami s rozdílnou sítí?
Víc než indukce bych se obával vyrovnávání rozdílného potenciálu.
Z toho důvodu některé systémy vyžadují připojení stínění pouze z jedné strany.
Pokud musí být stínění připojeno z obou pak je to nákladnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.06.2017, 10:24 »

Nejsem odborník na IT, takže z hlediska nějakého rušení netuším, i když si myslí, že 80m není zas tak moc dlohé vedení... taky jde o to s čím je to v souběhu (silové kabely...)

Spíše bych měl obavu jak naznačil Mirek Minařík - při spojení dvou baráků s různým potenciálem může nastat to, že se po tom stínění ten potenciál bude vyrovnávat.
I když je switch ve II, tak předpokládám, že je umístěn v nějakém RACKu, který bude kovový a ten bude/měl by být uzeměný...

Osobně bych volil spíše datové propojení optikou...

Když už to teda bude metalické vedení nezapomeňte na svodiče přepětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2017, 10:29 »

Určitě připojit na uzemnění na obou dvou stranách. Pokud by hrozilo vyrovnávání potenciálu jak popisuje Mirek, tak na jedné straně přizemnit nepřímo přes bleskojistku.
Na připojení stínění FTP kablíku lze použít svorka SAKRF
http://elektrika.cz/data/clanky/prizemnovaci-pruzinka-sakrf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2017, 10:31 »

Na ochranu pak jde použít DEHNpatch, který snese i část bleskového proudu.
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-12-svodic-prepeti-pro-it-site-rady-dehnpatch
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2017, 10:55 »

Asi myslíte S/FTP kabel.

Trasa 80m je opravdu dost na to, aby se v tom něco objevilo. Jak píšou kolegové,  na jedné straně uzemnit přímo, na druhé přes bleskojistku.  Plus SPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.06.2017, 12:28 »

Jedná se o FTP kabel tzn. je tam jen jedna folie kolem všech 8 vodičů. Domy jsou na stejné síti. Souběh tam žádný není a problém je pouze v tom, že místo UTP natáhli a zakopali ten FTP kabel, takže to potřebujeme nějak vyřešit a tahat novou elektriku kvůli 2 switchům po 500,- se nikomu nechce.

Může být z bezpečnostního/požárního hlediska problém když se tedy ta folie nepřipojí nikde? Předpokládám, že když na podobných instalacích funguje UTP, které žádné stínění nemá tak FTP s nepřipojeným stíněním by měl fungovat taky nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.06.2017, 12:32 »

Jedná se o FTP kabel tzn. je tam jen jedna folie kolem všech 8 vodičů. Domy jsou na stejné síti. Souběh tam žádný není a problém je pouze v tom, že místo UTP natáhli a zakopali ten FTP kabel, takže to potřebujeme nějak vyřešit a tahat novou elektriku kvůli 2 switchům po 500,- se nikomu nechce.

Může být z bezpečnostního/požárního hlediska problém když se tedy ta folie nepřipojí nikde? Předpokládám, že když na podobných instalacích funguje UTP, které žádné stínění nemá tak FTP s nepřipojeným stíněním by měl fungovat taky nebo se pletu?
Když o nic nejde tak to "nějak" zapojte. Maximálně vám to shoří nějakým vyrovnávacím proudem. Tady vám nikdo závazný projekt opravdu dělat nebude!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.06.2017, 12:47 »

Možná jsem to špatně formuloval, projekt na to je, ale s UTP kabelem, akorát je natažený místo toho FTP kabel. Ptám se tedy zda samotné stínění (folie) - pokud není nikde připojena může či nemůže být problém v první řadě bezpečnostně požární.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.06.2017, 14:05 »

Nejhorší varianta je připojit obě strany. To tam vždy něco poteče a může rušit datové vedení. Jedna varianta je nepřipojovat. A druhá připojit jen na jedné straně. To ale musíte řešit přepětí,   jak už je psáno od kolegů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.06.2017, 15:42 »

...To ale musíte řešit přepětí...

To musí řešit tak jako tak. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 22.06.2017, 16:02 »


Když tedy se bavíme o stínění FTP kabelu, tak vím o případu, kdy nechtěli jít do optiky a souběžně s FTP uložili kvůli vytovnávacím proudům zemnící FeZN pásek 30/4 a a oba konce FTP uzemnili.

No ....  zle,  ale funguje to bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.06.2017, 16:17 »

... switch je třídy 2 tak vlastně není to stínění čím spojit ...
Nejde ani tak o to, že switch je spotřebič třídy 2.
Pasivní prvky (patch panely, kabely, zásuvky)  musí být také v příslušném provedení: buď stíněné FTP nebo nestíněné UTP. To jako strkáte venkovní kabel přímo do switche?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.06.2017, 16:22 »

A druhá připojit jen na jedné straně. To ale musíte řešit přepětí,   jak už je psáno od kolegů.

Když se to stínění tedy uzemní na jedné straně tak jaké řešení přepětí máte na mysli? To by přece mělo být vyřešené tím uzemněním...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.06.2017, 16:27 »

To jako strkáte venkovní kabel přímo do switche?
...ano, je to switch, který je ve sklepě a od něj vede jeden kabel do většího DR co je v patře. Switch v jednom domě je tř. 1, když použiju stíněnou plechovou RJ45, nevidím v tom problém, je to uzemněné na PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.06.2017, 16:41 »

Když se to stínění tedy uzemní na jedné straně tak jaké řešení přepětí máte na mysli? To by přece mělo být vyřešené tím uzemněním...

Vy na to uzemnění připojíte všechny vodiče v tom FTP kabelu? To si nemyslím...

ČSN EN 62 305-3 čl.6.2.3 a 6.2.5

Ve zkratce - musíte mít ošetřeny všechny metalické sítě vstupující do objektu. Kovovou trubku od plynu jednoduše uzemníte...
Jenže kabelové vedení, kde jsou vodiče, které nelze připojit rovnou na uzemnění musíte taky nějak ošetřit, aby se vám případné přepětí netoulalo po objektu. A na to jsou právě svodiče přepětí, které zajistí to, že když se na vodičích objeví napětí větší než tam má být -> tedy přepětí, tak se "otevřou" a svedou toto přepětí do uzemnění...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Michalo2
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 22.06.2017, 17:23 »

...tomu rozumím jak funguje přepěťovka, ale není mi jasné jak by se do vodičů FTP kabelu, který je zakopaný půl metru v zemi a ještě má na jedné straně stínění připojené na PE mohlo dostat přepětí, je to vůbec možné aby se to stalo? Ty dva baráky jsou od sebe 20m.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.06.2017, 17:44 »

Máme studio od domu 33 metrů.
Kabel v zemi v chráničce.
FTP Cat.7
Přepěťovky na obou koncích.
Nezlikvidujeme si druhou síť když by se v jedné něco stalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.