Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
Roman Mach:
Citace: Pavel Horský 22.06.2017, 08:54
Tyto diskuse mě vždy přivádějí do transu.
Borec si pořídí bazén za desetitisíce a pak přemýšlí, zda investovat 1000,-Kč do chrániče a je schopný o tom několik dní debatovat. (zle)
Hmm, tak to mi je ľúto, že som vás otázkou priviedol do tranzu. Ja som sa slušne opýtal a chcel som si dať vysvetliť opodstatnenosť PCH v takejto inštalácii. A verte tomu, nejde mi o tých pár korún navyše za prúdový chránič.
Ak je tam treba, tak ho tam dám. Okrem p. Franeka mi nikto konkrétne nepovedal dôvod, prečo by som mal PCH použiť. Vy ste mi k tomu nič konkrétne neodpovedal, len ste dookola opakoval, že čo napíše výrobca je sväté. Ak som niekoho urazil založením tejto , podľa p.Horského, zbytočnej témy, tak sa ospravedlňujem .
Miroš Jan:
Citace: Roman Mach 22.06.2017, 08:01
Asi som mal správne napísať: Má vôbec význam použiť prúdový chránič, pokiaľ je trafo bezpečnostné, je z plastu, teda je zapojené 2-vodičovo a svetlá sú na 12V.
Čo bude vlastne ten chránič chrániť? Ten úsek vedenia medzi ističom a trafom? Môže dôjsť na sekundárnej strane trafa k takej poruche, že bude cez kúpajúcich tiecť nebezpečný prúd? Ak aj hypoteticky pripustím že áno, prúdový chránič pred trafom by to asi nezaznamenal, keďže je to oddelené práve trafom.
Nechcem však nič zanedbať, bezpečnosť kúpajúcich je pre mňa na prvom mieste. Ale zase nechcem tam za každú cenu pchať chránič, ktorý nebude mať v podstate žiadnu funkciu.
Ako sa tu niekto pýtal, či som odborne spôsobilá osoba, áno som.
No, pokud jsi způsobilá osoba, tak bys měl vědět, že to trafo, samo o sobě nestačí. Ostatně stačí si přečíst normu. U nás je to ČSN 33 2000-7-702,ed.2.
To že je zdroj SELV, ještě nic neznamená. Svítidlo na 12V AC, musí být výrobcem určeno, do jaké zóny ho lze instalovat. Pokud je určeno do zóny „0“, musí mít taktéž řádné krytí. Zdroj SELV musí být instalován v zóně „2“, a na straně napájení, tedy 230V AC, musí být proudový chránič s Idn 30mA.
:)
Takže odpověd zní, ano použít proudový chránič, na vstupu toho zdroje SELV, na straně 230V AC (norm)
Pavel Horský:
Citace: Roman Mach 22.06.2017, 14:56
Vy ste mi k tomu nič konkrétne neodpovedal, len ste dookola opakoval, že čo napíše výrobca je sväté. Ak som niekoho urazil založením tejto , podľa p.Horského, zbytočnej témy, tak sa ospravedlňujem .
Naopak, já jsem vám odpověděl zcela jasně a výstižně a budu to opakovat stále do nekonečna. Pokud výrobce v návodu napíše své požadavky, netřeba se v tom šťourat a pátrat po blbostech a jeho požadavky prostě dodržet. Vy tu pak blekotáte o nějakém výrobcovu alibismu, což je naprosto mimo mísu.
Ještě že jste se mi alespoň omluvil, jinak bych z toho asi nespal.
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 22.06.2017, 23:02
No, pokud jsi způsobilá osoba, tak bys měl vědět, že to trafo, samo o sobě nestačí. Ostatně stačí si přečíst normu. U nás je to ČSN 33 2000-7-702,ed.2.
Už trojka :)
Maroš Klein:
Citace: Roman Mach 21.06.2017, 15:04
Trafo je umiestnené v šachte...
Na tomto fóre máte trocha problém, že diskutujete takmer výhradne v rovine ČSN.
V princípe to samozrejme nevadí, dozvedieť sa tu dá mnoho, len je dobre mať konkrétnu ČSN pred sebou, inak ste „mimoň“ už automaticky.
U nás máme napríklad v STN nádrže na člnkovanie, v Čechách zase platí 702.1 aj pre brodiská, a bazénom je tam aj kdejaký rybník s povoleným kúpaním, u nás zase nie (702.11). Okrem toho táto ČSN nepokrýva mobilné vybavenie bazénov, takže dotiahnuť si na kolieskách k rybníku sa tam bez ohľadu na túto normu môže asi čokoľvek s platným návodom. Ak to teda správca rybníka v návode na používanie rybníka nezakáže. :)
Skúste si vo vašom konkrétnom prípade určiť (len kvôli diskusii a držte sa tu teórie ČSN) či ste vôbec v zóne 2. A ak aj náhodou áno, tak tá šachta by mala byť podľa poznámky v ČSN 702.30.104 verejnosti neprístupná a teda mimo zónu 2. Potom by už na ňu chránič pre SELV neplatil ani podľa čl. 702.53, a).
Navyše netuším aké práva má v Čechách verejnosť k bazénom určeným pre domácnosť. Vlastná manželka a deti predpokladám asi ani tam nebudú verejné. ;)
A tie návody na používanie treba skutočne čítať veľmi pozorne. Hlavne dnes sa k výrobkom veľmi ľahko namiesto pôvodných originálov od výrobcov dostanú do krabice návody v domácom jazyku spichnuté kšeftárskym dovozcom a výrobcom kung pao od susedov.
V 4-41 sa hneď v úvode nachádza všetkým dobre známe základné pravidlo o podmienkach jednej poruchy.
Ako si tu obhajcovia chrániča predstavujú bez ohľadu na rozsah platnosti nadstavbovej normy 702 reálnu účinnosť prúdového chrániča (podľa predstáv jeho výrobcu) pred zdrojom SELV s dvojitou izoláciou, ak už na zdroji napríklad došlo k poškodeniu jednej izolácie, teda jednej poruche?
Zareaguje chránič na prvú poruchu v napájacom obvode zdroja SELV, alebo odignoruje na zdroji aj druhú, tretiu či štvrtú poruchu?
Mám na mysli ten z otázky s triedou ochrany II, nie napríklad takýto SELV:
http://www.s-d-a.sk/images/murrelektronik/pdf/zdroje/Trafo3-f-1.pdf