Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
(1/1)
Maroš Martiško:
Je jedno či vykonam doplnkové pospojovanie z PE svorky rozvadzača, alebo ho vytiahnem z ekvipotencialn ej svorkovnice, keď je bližšie k miestam pospojovania. Vlastne táto svorkovnica by mala zrovnať potencial PE svorky rozvadzača pre prípojku a domoveho rozvadzača, takže by to mohlo byť jedno či nie?
Miroslav Mišo:
Doplnkové pospájanie je povinné v kúpelni a iných osobitných inštaláciách ( STN 33 2000-7..) a urobí sa tam, kde nemožno dosiahnuť odpojenie v predpísanom čase. Doplnkové pospájanie je tzv. miestne pospojovanie a stačí ho spojiť s PE vodičom čo najbližšie k miestu dopl. pospájania.
Mám však z Vášho dotazu tušenie, že hovoríte o doplnkovom pospojovaní a myslíte na hlavné pospájanie. Ak privediete niektorú cudziu vodivú časť hlavného pospájania na PE svorku z dôvodu kratšieho vedenia vodiča podľa môjho názoru neurobíte chybu pre ktorú by inštalácia nemohla byť schopná bezpečnej prevádzky, ale kvôli prehľadnosti a hlavne meraniu je lepšie všetky cudzie vodivé časti, uzemňovací vodič a ochranný vodič priviesť na EP svorkovnicu.
Navigace
[0] Index zpráv