Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
Radim Strycharski:
Citace: Zdeněk Suchomel 21.06.2017, 13:58
Prakticky se ale v důsledku takového proudu varistor odporoučí celkem rychle do věčných lovišť. Odpojovací zařízení ho následně odpojí od obvodu.
Jaké odpojovací zařízení, když je předepsáno pouze maximální předjištění a to ještě o docela vysoké hodnotě?
Zdeněk Suchomel:
Citace: Radim Strycharski 22.06.2017, 14:18
Jaké odpojovací zařízení, když je předepsáno pouze maximální předjištění a to ještě o docela vysoké hodnotě?
Když varistor umírá, propouští čím dál větší proud. Tento proud generuje teplo. Když teplo dosáhne určité hodnoty, vnitřní mechanismus rozpojí obvod.
Maximální předjištění je tam z jiného důvodu. Rozpojí obvod, když dojde ke zničení varistoru právě ve chvíli, kdy jím prochází bleskový proud. Bleskový proud sice odezní, ale na zkratovaném varistoru hoří oblouk živený zkratovým proudem. Vnitřní mechanismus není v určitých případech schopen tento oblouk přerušit. Proto je tam předřazená pojistka, která rozpojí obvod dříve, než dojde k destrukci přístroje.
Tým Elektrika:
OPP#12# Kam podle Františka Kosmáka umístit SPD2 před nebo za proudový chránič?
Co říká František Kosmák na otázku, v kterém případě uvažovat stupeň přepěťové ochrany SPD 2 až za proudovým chráničem?
Zdroj: zde...