Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
Milan Hudec:
V obdobné situaci jsem na PE vodiči mezi EM a rozvaděčem s takto kvalitním uzemnèním měřil běžně desítky Ampér.
Václav Třetí:
Tento stav bývá vždy problém, jak napsal kol. Hudec. Vaše uzemnění bude suplovat uzemnění distributora pro půlku vesnice nebo čtvrtku města a to není dobré, zejména pro vaše rozvody, vyrovnávací proudy mohou být dost velké.
Hodnota uzemnění 13 Ohmů je hodně velká, bylo by dobré na ni upozornit distributora. Ještě mě napadá doplňující otázka, přívod k vašemu objektu je zemí nebo vrchním vedením?
Pavel Rotrekl.:
Vedení je zemní. Je to městká zástavba.
Václav Třetí:
Pak je hodnota uzenmění síťového přívodu hodně špatná a divná, vedle kabelů bývají položené zemnící pásoviny, nejspíš došlo někde k jejich korozi nebo přetrhání při zemních pracích jiných subjektů.