Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
Martin Parolek:
Podle popisu zde http://elektrika.cz/data/clanky/oez-k-cemu-je-obloukova-ochrana-afdd-a-jak-funguje nebude při malém příkonu zapnutých spotřebičů, proud menší než 2,5A, fungovat ochrana proti sériovým poruchovým obloukům (L). Ochrana proti paralelním poruchovým obloukům (L-N) samozřejmě funguje i bez připojených spotřebičů a proto použití AFDD dává smysl i na východu z rozvaděče s menším odběrem než 2,5A.
Zdeněk Friedrich:
Pravda, paralelní L-N jsem opomenul. (doh)
Sice, přežvejklé přívody a prodlužky jsou dost časté, ale jsem přesvědčen, že při razantnějším zmačknutí v šuplíku, dveřích, skříní atd. většinou vypadne jistič nebo chránič.
Milan Hudec:
Největší užitek by zařízení přinesla coby doplněk starých instalací s PEN.