Luboš Minařík:
Při rekonstrukci bytů v panelovém domě (výměna bytových jader) stavební firma zcela zbytečně na několika místech rozlámala původní starou nevkládací lištu s izolovanými samostatnými vodiči napájecího přívodu z chodby (v krátkém úseku uvnitř bytu). Na předávání to zalepili izolepou a trochu zamazali bílým silikonem. Jde to takto nechat úspěšně zrevidovat? Není potřeba takto poškozenou lištu vyměnit? Starý bytový rozvaděč byl nahrazen skříňkou s moderním rozvaděčem.
Jirka Š. Svejkovský:
To není otázka na nás, ale na RT, který to bude řešit. Bude mít víc informací. Zkuste se domluvit s ním.
Milan Hudec:
Lišta v tomto případě tvoří druhou izolaci.