Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?

(1/2) > >>

Lifty:

Jaké je reálné zapojení vypínačů s doutnavkami (ABB Impuls) pro LED bodovky 230V?
Vím, že pri klasickém zapojení by LEDky problikávaly.
Jaký typ vypínače použít a jak jej s doutnavkou zapojit, aby LED světlo neproblikávalo? Ovládání z jednoho i více míst.

Václav Třetí:
Záleží k jakému účelu mají doutnavky sloužit. Pokud k orientaci, kde hledat spínač ve tmě, lze použít zapojení, kdy doutnavka svítí stále. V tom případě je ovšem potřeba mít k dispozici ve vypínači vodič N.

Jan Franěk:
Souhlasím. Dodal jste málo informací. Jaké je nynější zapojení a jaké vodiče a kolik jich je k dispozici? Doutnavka má signalizovat co, nebo má být pouze orientační?

Bez toho nemá cenu cokoliv řešit.  (norm)  prozatím je to škoda času.

Pavel Horský:
A co takhle nepoužít doutnavku, ale LED?

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský  30.05.2017, 08:33

A co takhle nepoužít doutnavku, ale LED?

To je sice "moderní" řešení, ale z hlediska původního problému stav výrazně nezmění.
Kdyby všichni výrobci brali vážně EMC a dávali na vstup svítidel pořádné filtry, nebylo by tolik problémů s blikáním...