Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaké použít zásuvky,vypínače a svítidla v garáži ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké použít zásuvky,vypínače a svítidla v garáži ?  (Přečteno 7019 krát)
Pavelka Ondřej
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.11.2006, 13:20 »

Prosím vás můžete mi poradit jakou normou se řídit při realizaci elektroinstala ce v místnosti (části rodinného domu),  ve které bude garáž pro auto a zaroveň malá dílna. Místnost je od domu oddělena dveřmi. Vrata pro auto lamelová automatická a jsou zde dvě okna a jedny dveře na dvorní trakt. Hledal jsem normu pro garáže, ale našel jsem pouze normu starou a dnes asi neplatnou. Jedná se mi to jaké volit přístroje - vypínače, zásuvky a světla? Předem děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2006, 13:39 »

Použijte normu: ČSN 33 2000-5-51 ...Výběr a stavba el. zařízení. Ale myslím, že typy přístrojů máte jistě specifikované v projektové dokumentaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Jaškanič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.11.2006, 14:41 »

V prvom rade by ste mali vedieť ako je klasifikovana garaž podľa ČSN 33 0300 t.j. druh prostredia pre elektrické zariadenia a od tohto sa budu odvýjať ostatne požiadavky. 
Off topic ČSN 33 0300 není jž od r. 1995 platná M.Karvánek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2006, 17:38 »

Vlivy prostředí by měly být určené v projektu elektroinstala ce, stejně tak krytí svítidel a přístrojů.
Bez bližšího určení těžko vlivy prostředí posuzovat, mezi ty nejzákladnější vlivy prostředí patří např. teplota, vlhkost a prašnost.
Vlivy prostředí se určují podle normy ČSN 33 2000-3, opatření vyplývající z vlivů prostředí se určují podle ČSN 33 2000-5-51.
V obyčejných garážích pro RD se obvykle uvažuje základní prostředí, bez dalších vlivů. Protože jste uváděl něco dílně, asi nelze vyloučit např. prašnost, rozhodně nic nepokazíte, když bude instalace ve vodotěsném provedení (tím i prachotěsném). Běžně dostupné přístroje (venkovní provedení) mají obvykle krytí min. IP44, což by mělo být dostatečné.
Přístroje je možné použít buď nástěnné, známé z průmyslový instalací nebo zapuštěné - ty se montují do běžných instalačních krabic pod omítku. Vypínače a zásuvky 230V vypadají stejně jako domovní přístroje (zásuvky 230V mají víčka). Jsou zde určitá omezení, většinou např. nelze použít společné rámečky.
Zásuvky 400V se snad jinak než v krytí nevyrábějí, aspoň jsem zatím jiné neviděl. I zde je možné použít buď nástěnné nebo zapuštěné přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 08.11.2006, 20:55 »

To Karvánek:
Na Slovensku je stará STN 33 0300 ešte stále platná a používa sa súbežne s novou STN 33 0300 a normami na určenie vonkajších vplyvov. Protokol o prostredí obsahuje aj prostredie podľa starej STN 33 0300 (číslo článku) ale aj tabuľku určenia vonk. vplyvov podľa novej STN 33 2000-5-51 a 33 2000-3.

 pozor NO! důležitá informace, plyne z toho poučení, že normy ČSN a STN nejsou plně zaměnitelné, musíme to mít všichni do budoucna na paměti!  M.K.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.11.2006, 17:47 »

Z dôvodu ,  že STN P 33 2000-5-51, je zatiaľ ešte s tým "P",  tak sa ešte môže používať aj norma STN 33 0300:1988, no má sa už robiť aj určovanie podľa STN 33 0300:2001     - Prostredia pre el. zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov, ktorá súbežne platí. Ukončením P-čka stratí platnosť aj tá z r.1988.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.11.2006, 18:05 »

Čo sa týka inštalácie, myslím si že všetko napísal pán Hasala. Ja chcem len doplniť, že napojenie tých zásuviek by som riešil cez prúdový chránič dI30mA, nakoľko odtiaľ sa často napájajú aj spotrebiče pri prácach na vonkajšom priestranstve, resp. aj pre  prípad že by ste mali montážnu jamu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.11.2006, 17:48 »

Garáž s dílnou
Určitě vypínače a zásuvky do vlhka ,  i svítidla .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.