Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?

(1/5) > >>

Spitfiree:
Chci si zavést z chaty elektřinu do garáže a udělat si tam obyčejnou jednofázovou zásuvku. Garáž je vzdálená od chaty asi 20m.

Hlavní jistič mám 3x10A a v chatě je síť TN-C.
Mam v plánu použít 20 metrů dlouhej CYKY 3Cx4 kterej v kopoflexu zakopu do země.

Chtěl bych hlavně vědět jestli na tuto vzdálenost stačí 3Cx4 když víc jak 10A do té zásuvky nikdy nepoteče.

Patrik Mlynar:
Hlavny istic je 3 x 10A a vzdialenost 20m. Nevidim dovod setrit na kabli, casom mozno zatuzite po trojfazovej zasuvke.

20m je dlzka, ktora je v kazdom len trochu vacsom byte alebo rodinnom dome a dava sa tam prierez 2.5 mm2. Vacsi prierez nic nepokazi.

Pavel Horský:
S velkým přehledem stačí CYKY-J3x2,5mm2.

Vít Rotrekl:
Jak píší oba kolegové. Oba mají pravdu...
Ale já bych se asi přikláněl k variantě 5x2,5mm - až tam kromě zásuvky budete chtít i světlo a budete to chtít mít rozdělené...

Václav Třetí:
Já bych doporučil CYKY 5x4. Sice máte nyní slabší jistič, ale je dobré počítat s tím, že kabel vydrží asi tak 30 let  (víte, jaký jistič budete mít na konci této doby?) a navíc výkopové práce jsou nejpracnější. A jak známo, s jídlem roste chuť a to platí i o elektrifikaci.