Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?

<< < (4/5) > >>

Jan Bocek:
Citace: Soukupp  17.05.2017, 18:18

V prostředí zvlášť nebezpečném (mokro) je všechno vyvedenno přes proudový chránič 30mA. Musí být napevno připojené stroje a spotřebiče ještě vybaveny doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem to nenašel. Nevíte v jaké normě je to vyžadováno?


Vše bych hledal ve 41 ( 415.2.1) a v 53 ( B54.1) i když vnitřní rozvody ČSN 33 2130 ed.3 a místa připojení  OP vodičů 33 0360 ed. 2 ( případně i 718...)
Osobně bych kromě ochranného pospojování na to silné lano ještě připojil všechny neživé části jako doplňkové ochranné pospojování.

Ještě poznámka, že není chránič jako chránič. Ale to zde bylo již probráno.

IM:
Musí být použita ochrana doplněná, tj. ochrana normální + ochrana doplňková.
(viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2, detail viz Příloha NA).

Milan Hudec:
Citace: Soukupp  18.05.2017, 11:10

Chaos v tom nemám zž v přívodu jsou uzemněny, já mám na mysli doplňující pospojování. Kolem dokola by se natáhl z MET zž 25 mm2, je to tak 50 m. Procházel by průběžně krabicemi, které by byli tam kde se předpokládá nějaká technologie a samozřejmě i nerezové stoly. Z krabic by se připojili zž 6 mm2. U velkých kotlů a sporáků jsou běžně svorky na uzemnění. Když tam projektant nenakreslí pospojování tak jak se potom má třeba ten kotel uzemnit? Ze svorkovnice, z PE to je přece nsmysl. PE na svorkovnici už je spojen s kostrou kotle.

Proboha, okružní vodič máte zřejmě zbytečně plnotučný, a připojováky proti tomu nic moc, kolik asi vydrží úderů koštětem při vytírání, v kuchyních bývá frmol a vše nefstovní jde brzy do kopru.

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  19.05.2017, 16:05

Proboha, okružní vodič máte zřejmě zbytečně plnotučný, a připojováky proti tomu nic moc, kolik asi vydrží úderů koštětem při vytírání, v kuchyních bývá frmol a vše nefstovní jde brzy do kopru.



Možná se s okružním vodičem počítá na odolnost EMC.....6ka vodič na OP se běžně používá. Staří montéři by to všechno propáskovali, pro Sicher. Nakonec jsou tam spotřebiče 10-20 kW. Výrobce ( slušný výrobce) má v návodu na instalaci uvedeno jaký vodič se má na vnější svorku PE připojit. Nejhorší je, když "připojováky" plantaji volně okolo strojů a pak to nebezpečí o kterém zde píše Milan Hudec je na místě. Je to všechno také o kultuře instalace. Existuje tolik krásné bižuterie, že se to dá udělat inteligentně. Je faktem, že silnější vodiče moc neplántají a dají se více tvarovat. Je nutno to udělat ve smyslu "HD".

Jinak doplňkovou ochranu pospojování v průmyslu děláme již  tam, kde jsou VV nebezpečné.
O vnějších vlivech zvláště nebezpečných se vůbec nediskutuje. Tam prostě pospojování bude a dejte si tam proudových chráničů kolik chcete.

Jan Franěk:
Zda má být pevně připojený spotřebič pospojen, by měl jistě určit výrobce. V praxi to většinou funguje tak, že pokud přístroj na sobě má svorku (šroub) k připojení pospojení, tak se napojí. Například konvektomat potkávám standardně pospojen v každé kuchyni, bez ohledu na určené VV.

Ale co mě zaráží na tomto tématu je věc, že to neřeší projekt a že oslovujete s řešením dva projektanty. Pokud k vašemu projektantovi nemáte důvěru, rovnou začněte spolupracovat s jiným. Nevidím důvod k tomu, aby jste to řešil vy, jako montér. Můžete si tím jen zajistit pro sebe nějaký problém.  Netřeba na sebe brát větší odpovědnost, než je třeba.
Ovšem znát tato pravidla, normy a předpisy, je samozřejmě nutné a občas i ověření si své doměnky když si nejste jist, není na škodu, spíše naopak. Chybu může udělat a občas i udělá jak projektant, tak montér i RT.

Osobně bych využil připojovacích míst na spotřebičích a co nejvíce vyrovnal potenciály na co nejvíce místech.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana