Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
Soukupp:
V prostředí zvlášť nebezpečném (mokro) je všechno vyvedenno přes proudový chránič 30mA. Musí být napevno připojené stroje a spotřebiče ještě vybaveny doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsem to nenašel. Nevíte v jaké normě je to vyžadováno?
Miroslav Revús:
Podľa slovenskej STN 33 2000-4-41:2007 - Národná príloha N1 (normatívna)
N1.2.1 Priestory s triedami vonkajších vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4.
Použije sa doplnková ochrana podľa kapitoly 415 (čl. 415.1 - chránič alebo čl. 415.2 - pospájanie).
N1.2.2 Priestory s triedami vonkajších vplyvov AD5, AD6, AD7, AD8.
Dovolená je iba ochrana malým napätím SELV s menovitým striedavým napätím neprevyšujúcim 12 V alebo s menovitým jednosmerným napätím bez zvlnenia neprevyšujúcim 25 V. Zdroj SELV sa musí inštalovať mimo týchto priestorov. Bez ohľadu na menovité napätie SELV, musí sa zaistiť ochrana pred priamym dotykom (dotykom živých
častí) zábranami alebo krytmi (pozri A.2) poskytujúca stupeň ochrany krytom aspoň IP2X alebo IPXXB, alebo izoláciou (pozri A.1) schopnou vydržať striedavé skúšobné napätie 500 V počas jednej minúty
Musí sa zriadiť doplnkové ochranné pospájanie podľa 415.2.
Predpokladám, že v ČSN to bude obdobné.
Jirka Š. Svejkovský:
To my tam nemáme.
Máme tam definovanou ochranu doplněnou takto:
Automatické odpojení od zdroje a
a) doplňující pospojování nebo
b) chránič nebo
c) doplňková izolace
Z toho vyplývá, že jsou podmínky pro ochranu doplněnou splněny už při splnění jedné ze tří podmínek.
Tím samozřejmě netvrdím, že provedení pospojování není žádoucí, naopak, pokud se zamyslíme nad spolehlivostí některých chráničů a nedodržování jejich zkušebních vypnutí, pospojoval bych všechno, co jde.
Soukupp:
Je tam vliv AD 2. Jedná se o kuchyni, kde jsou připojené kuchyňské spotřebiče a stroje. Vše je vyvedeno přes chránič, ale napevno připojené stroje by podle mého bylo lepší ještě pospojit. Jeden projektant říká že ne a druhý že jo. Kde je pravda a podle které normy by to mohlo být?
Jirka Š. Svejkovský:
Já říkám: radši jo. 8)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana