Tomáš Žabka
Offline
|
|
« kdy: 07.08.2021, 05:30 » |
|
Při revizi vnitřní instalace v jednom průmyslovém areálu jsem si všiml jedné zajímavosti na provedení svodu. Na první pohled to vypadá odborně a řemeslně, ale na druhý už člověk vidí problém s "ostrými" úhly při napojování svodů na zemnící síť. (Viz. foto) Co si o tom myslíte? Nevíte někdo z hlavy články z 62305-3 se kterými je to v rozporu? Hned jak budu mít více času, tak si je budu muset najít, je to sice mimo rozsah mé revize, ale zákazníka na to upozornit musím. Napadá vás něco jak toto umění upravit tak, aby to bylo ok?
Omlouvám se, že v textu jsou 3 otázky k jednomu tématu, ale ono to spolu souvisí. Je to jako, když člověk píše revizi a najde závadu, krok 1 popíše závadu, krok 2 napíše "standart" se kterým je závada v rozporu, krok 3 jak daný problém vyřešit (teda aspoň já to tak dělám).
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.08.2021, 17:40 » |
|
Osobně by mě tam víc zajímalo, co se bude dít mezi tou jímací soustavou uloženou na plastových podpěrách
Třeba je těch svodů tolik, že i nahoře je dostatečná vzdálenost 10 cm
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.08.2021, 11:46 » |
|
Tak vzhledem k tomu, že je to dům ze železobetonu a na něm je kovové opláštění, tak vedení na něj musel umístit někdo zcela nepolíben fyzikou základní školy. Je to samozřejmě špatně a ten ohyb je pouze nepodstatný detail. Většina bleskového proudu poteče vnitřkem domu a na vedení na podpěrách zbyde pouze 0,0000nic. Třeba je těch svodů tolik, že i nahoře je dostatečná vzdálenost 10 cm To je dobrý, samozřejmě při k m=0,5
|
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.08.2021, 17:31 » |
|
. Jedná se o halu, která má ocelové sloupy a na ní jsou přimontované "sandvičové" panely,
Každopádně najdu v 62305-3 ten odstavec kde je napsáno, že svody nesmějí mít ostré úhly (zatím jsem neměl čas) do revize dám poznámku s fotkami a citací odstavce z 62305 ať už si to investor pořeší z dodavatelem stavby (ještě je v záruce).
Hlavně se tam podívejte na článek 3.4 z ČSN EN 62305-3, jak má vypadat neizolovaný LPS, Faradayova klec. Vždy jsem myslel, že každý elektrotechnik prostě chápe, že pokud na vodič s velmi malou impedancí, položí vodič s o mnoho větší impedancí, tak ten proud (impulsní, který má velmi strmé čelo) tou cestou s mnohem vyšší impedancí prostě nepoteče, nepoteče, nepoteče. Teď investora upozorňovat na ohyby na svodech je stejné jako řešit výstražnou samolepku na toaletě hořícího padajícího letadla, ve kterém jsou všichni mrtví. Pokud by hala byla řešena správně, jako Faradayova klec, nebyly by na ní svody. Pokud je na ní izolovaný LPS, je to na první pohled opět zcela špatně.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.08.2021, 18:11 » |
|
... Vždy jsem myslel, že každý elektrotechnik prostě chápe, že pokud na vodič s velmi malou impedancí, položí vodič s o mnoho větší impedancí, tak ten proud (impulsní, který má velmi strmé čelo) tou cestou s mnohem vyšší impedancí prostě nepoteče, nepoteče, nepoteče. ...
Z jistého úhlu pohledu jsi právě popřel funkci ampérmetru s bočníkem Celkový proud se rozdělí podle vodivosti jednotlivých vedení, takže něco málo tam také poteče, ale bude to bezvýznamné minimum. A pokud jde o náběžnou hranu, tam bude "vodivější" ta cesta, která mj. bude kratší a rovnější
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2021, 07:39 » |
|
To Žabka: - Myslím, že o ostrých zatáčkách v 62 305 nic nenajdete. Asi ani není proč. - jak napsali ostatní, jsou tam daleko větší chyby - pokud to nerevidujete LPS, respektive děláte revizi jen v nějaké části haly uvnitř a s hromosvodem to nemá nic společného, tak se na nějaký psaní poznámek revize vykašlete - přiděláte si práci, kterou nikdo neocení. Investor/provozovatel haly vám stejně řekne, že má schválenou PD a revizi a vy budete za pitomce, co šťourá do něčeho po čem je mu kulový.
Vlastní zkušenost.
Naučil jsem se: Nejsem pod tím podepsanej nebo se to mě a mé práce to nijak nedotýká, tak je mě to celkem jedno co, kdo, kde a jak má nainstalovaný. Jinak bych nedělal nic jinýho, než sepisoval lejstra co je kde blbě.... A charitu fakt dělat nechci.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|